账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6366|回复: 2

为什么医用IT系统隔离变压器电源侧和保负载侧不能装设过载保护?

[复制链接]
发表于 2013-7-17 17:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么医用IT系统隔离变压器电源侧和保负载侧不能装设过载保护?只能装设短路保护
     
发表于 2013-7-17 18:21:04 | 显示全部楼层
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。

点评

我曾也有过类似题主的疑问,原来如此,谢谢迟总的答案……  发表于 2016-1-21 18:59
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则