账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12842|回复: 11

[求助] 关于选择电缆环境温度的考虑?

[复制链接]
     
发表于 2013-7-22 13:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
个人感觉统一按照35度选择电缆显然不合适?因为每个项目地点不一样,环境温度差别还是蛮大的,但该怎么获得当地的环境温度呢?貌似当地气象局查不到?所谓的“环境温度”是按照年平均温度得来的?不知各位大师是怎么操作的?
     
发表于 2013-7-22 16:33:18 | 显示全部楼层
03版技术措施有提到这一点,但09版的取消了
我一般是这样,穿管的按照30度,桥架,电缆沟内的按照35度,室外电缆沟的按照40度
     
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:33:58 | 显示全部楼层
回复 2# 嘿嘿嘿嘿


    我一般是穿管按照35度,桥架分是什么桥架,如果是梯架,就按照在空气中敷设,温度选择根据当地的环境温度选取,只能大概估一下,比如上海从变电所低压屏引至竖井那一段温度按照25度,因为一般位于地下车库,如果是竖井,则选择托盘带盖桥架,温度按照35度选取,不知道妥不妥?对于这方面一直很困惑,因为直接关系到电缆的规格的大小,安全及工程造价的问题
     
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:35:05 | 显示全部楼层
选择电缆真是一门学问啊,没点火候很难驾驭啊,特别对我们新人来说
发表于 2013-7-25 21:42:27 | 显示全部楼层
09版的技术措施有啊,102页,这个算是通常情况下。
实际应该看《工业与民用配电设计手册》第三版,496-407页中关于环境温度的问题。表9-15是关于环境温度的确定,后面不同的敷设方式还有不同的情况,可以细看一下。
发表于 2013-7-25 21:43:23 | 显示全部楼层
据某厂家资料讲,阻燃和耐火的电缆在一起敷设时,阻燃电缆严重影响耐火电缆的耐火性能,尤其阻燃电缆根数较多时。
几根阻燃电缆在一起敷设,没多少防火阻燃性能了
发表于 2013-7-25 22:23:36 | 显示全部楼层
民规7.4.3是讲环境温度的条款,这几处可以结合起来看下。
发表于 2013-7-25 22:28:10 | 显示全部楼层
回复 6# yu990921

是啊,貌似是关于每米非金属材料含量的问题。这个还真没真正计算过,只是看过这个方面的一些数据。
发表于 2013-7-26 02:05:38 | 显示全部楼层
回复 3# 1984liangsong


    从配电房到竖井,竖井内,如果是同一电缆,应按最不利来确定,不是分段去确定。
突然想起个事情,就是技术措施,工业设计手册和民规,目前来看民规应该是最新的,三者之间如果有冲突应以民规为准。比如:对于同一电缆经过不同敷设路径,原来有最不利情况小于5m可忽略的规定,民规已经取消这个(参见民规7.4.3的条文解释)。
     
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:22:30 | 显示全部楼层
回复 9# ekunyao


    谢谢,学习中
     
发表于 2013-8-1 09:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-1 13:04:39 | 显示全部楼层
个人感觉统一按照35度选择电缆显然不合适?因为每个项目地点不一样,环境温度差别还是蛮大的,但该怎么获得 ...
1984liangsong 发表于 2013-7-22 13:53



    建议看低压配电设计规范2011版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则