[求助] 碰到一个变配电室需要系数的选择

[复制链接]
     
发表于 2013-8-5 16:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个变配电室,供小区住宅楼,按往常的算法,计入普通负荷,动力等,前面取个0.6左右的同时系数,变压器大了好多;后来从技术措施还是节能专篇上看到根据面积来选择变压器容量,我按这个方法选上之后,往前推KX,结果取了0.27,这会影响到实际应用吗?不会不够吧?
     
发表于 2013-8-5 17:59:13 | 显示全部楼层
住宅小区的变压器大部分是根据户数来选定的,有个配置系数。不是普通的需要系数法。
     
发表于 2013-8-7 17:37:31 | 显示全部楼层
现在的住宅变配电房,不是供电部门做的。不需要设计院来设计
     
发表于 2013-8-19 15:41:29 | 显示全部楼层
以住户负荷为主的变压器计算容量用系数建议楼主查询民规或常用数据图集上的系数,根据变压器承担的户数来选择系数。