账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7037|回复: 12

[求助] 25层住宅配电设计

  [复制链接]
     
发表于 2013-8-9 17:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
25层住宅,一梯六户,只设一个配电竖井(强弱电共井)
问题来了,每户电气入户管线三根(强电、光纤、电视),3x6=18根。若将管线预埋在楼板内,那么楼板会空掉,若埋于找平层内,考虑到管线交叉,找平层会很厚,若做桥架,因为层高问题,桥架得穿梁。

求教各位大师,这类问题该如何解决。
发表于 2013-8-9 17:44:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-9 17:48:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-8-9 18:13:07 | 显示全部楼层
但是,也见过一梯五户的,XXX设计院出的图,完全是暗敷的,
同样户型的,我做了两个18层,XXX院做了多个24层的。我公共走廊部分,采用强弱电桥架,XXX院全是管线暗敷,竣工后,甲方夸赞XXX院全暗敷。我当时拿图纸给他讲,这种设计,是乱设计,没有考虑结构允许问题。
治学以诚 发表于 2013-8-9 17:48


我敢肯定老诚版主对甲方是白费了口舌!
甲方要是个内行肯定不会夸那样的设计,对于一个外行老诚版主此一番话无异于对牛弹琴!
     
发表于 2013-8-13 15:58:44 | 显示全部楼层
怎么确定自己布置的管子是不是会影响结构?
发表于 2013-8-13 16:21:34 | 显示全部楼层
一梯六户,出电井就分开走了吧。这种情况,对于楼板结构影响也不会太大。如果真要担心会影响结构,强点暗埋,弱电走桥架,如果吊顶有高度要求,就穿梁,反正桥架也不会很大。
同5楼一样问题,请教大家。
     
发表于 2013-8-14 14:54:15 | 显示全部楼层
画施工图不就是各个专业配合么,把条件提给结构啊,结构指定能处理的,我们院一般结构会把公共部分的楼板加厚,不会有问题的
发表于 2013-8-15 15:22:14 | 显示全部楼层
我们的做法就是在公共区,让结构把板厚加厚。住宅内的就不管了。应该也可以分开。
     
 楼主| 发表于 2013-8-25 22:59:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位的释疑,俺已经让结构把核心筒过道楼板加厚~
发表于 2013-10-13 19:52:37 | 显示全部楼层
这个问题很好。。。大家的回复更好
发表于 2013-11-21 19:24:35 | 显示全部楼层
地面暗敷不可行吗?
发表于 2013-11-22 08:17:21 | 显示全部楼层
回答的很好啊,学习了
发表于 2013-11-22 09:35:47 | 显示全部楼层
可以强电暗敷设,弱电走桥架,穿梁
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则