账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11200|回复: 4

[求助] 关于“箱式变电站距居民住宅5米以上”的规范依据

[复制链接]
     
发表于 2013-8-28 07:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
网上说的 “箱式变电站距居民住宅5米以上”的依据何在?
建筑设计防火规范GB50016-2006
    5.2.2 民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.1 条的规定执行。
    民用建筑与单独建造的其它变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。

   
     
   大家还能找到其他规范更直接的条文吗?
     
 楼主| 发表于 2013-8-28 12:11:16 | 显示全部楼层
怎么也木个冒泡的?
自己做沙发!
     
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:45:08 | 显示全部楼层
期待中。。。。。。
     
发表于 2013-8-30 10:47:43 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》4.2.3条纹解释,看看吓死你。
     
 楼主| 发表于 2013-8-30 13:52:03 | 显示全部楼层
距离建筑20米吧?,
太不现实了,有靠谱一点的规范吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则