账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhaoxincyj

火灾应急照明强启问题

  [复制链接]
发表于 2013-10-9 09:52:33 | 显示全部楼层
我是没有强起的
 楼主| 发表于 2013-10-10 12:34:38 | 显示全部楼层
回复 15# wjs5i1
GB 50116-98 的“6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”规定条款
     
发表于 2013-10-10 14:20:37 | 显示全部楼层
火灾应急照明灯和疏散标志灯不是一种东西吗   都属于应急照明
发表于 2013-10-10 16:21:22 | 显示全部楼层
应急照明包括疏散照明和备用照明。疏散照明才需要强切。备用照明是设备用房的照明不需要强切。
 楼主| 发表于 2013-10-16 11:14:11 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    火灾时,非消防电梯电源切吗,要切的话,迫降到首层怎么实现?
发表于 2014-6-12 09:10:55 | 显示全部楼层
电气人自己给自己过不去,不了解强启的意义
     
发表于 2018-1-4 10:47:53 | 显示全部楼层
消防强起有明确的规范吗?最近消防验收遇到这样的问题,消防水泵房,消防风机房要求强起
发表于 2018-1-4 10:53:03 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2018-1-4 10:47
消防强起有明确的规范吗?最近消防验收遇到这样的问题,消防水泵房,消防风机房要求强起

火规4.9.2
     
发表于 2018-1-4 12:58:21 | 显示全部楼层

兄台,多问一句,贵地现在消防水泵房、消防风机房、消防控制室等消防机房照明是按照应急强起设置的吗?
发表于 2018-1-4 14:15:31 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2018-1-4 12:58
兄台,多问一句,贵地现在消防水泵房、消防风机房、消防控制室等消防机房照明是按照应急强起设置的吗?

没有,而且我本人认为不需要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则