账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5756|回复: 1

[求助] TN-C-S是怎么构成的干扰;杂散电流又是在什么情况下形成的?

[复制链接]
     
发表于 2013-9-24 10:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-C-S对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸

这句话应该怎么理解?TN-C-S在进建筑物的那个点上已经分成了TN-S,能对哪里的电子设备构成干扰?PEN线有电流,那TN-S的N线也还有电流呢;产生的压降有多大,如何会呈现在设备外壳上呢?
入行时间不长,向前辈们请教。
发表于 2013-9-24 13:26:34 | 显示全部楼层
TN-C-S压降呈现在设备外壳上的道理很简单。
自己画一个电路接线图,相线、PEN线都画上。再按相线、PEN线都有阻抗(实际确实有)分析一下,很容易理解的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则