官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
191# 感谢秋石兄。 请教秋石兄把下面的图讲解一下可好? 看你190#的质疑,就知道你看不懂配光曲线。“ ... 治学以诚 发表于 2014-3-24 09:55 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
T8的30W的灯4000/72=55.5流明/W T5的28W的灯4465/56=79.7流明/W 治学以诚 发表于 2014-3-21 15:56 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
复杂了,得用颜色三角形算给你看。 治学以诚 发表于 2014-3-24 17:34 登录/注册后可看大图
不知你无语什么。 请你去读一下,拉普拉斯妖。 三基色只要给出一个配光曲线,就能算定一切。包括显色指 ... 治学以诚 发表于 2014-3-25 08:45 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-7-20 08:01 , Processed in 0.074461 second(s), 29 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.