账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5439|回复: 9

晒一下青岛官方审图办的两条意见

[复制链接]
发表于 2013-11-14 07:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-14 07:50 编辑

某公建项目,
电气专业其中一条为:屋面供电电缆采取遮阳措施。

暖通专业其中一条为:排烟机房外设控制按钮。
     
发表于 2013-11-14 08:16:32 | 显示全部楼层
电气专业其中一条为:屋面供电电缆采取遮阳措施。
得看是否采用户外型电缆而定,非户外型电缆在户外使用时,采取遮阳措施。
前两年曾看过一个化工企业的户外电缆敷设方式:所有户外电缆全部裸露敷设在卡博菲网格式托盘上,不采取任何遮阳措施,户外防爆场所也如此(也不穿钢管,是按德国不按美国的防爆方式处理)。


暖通专业其中一条为:排烟机房外设控制按钮。
这条比较奇怪:难不成青岛官方审图办认为“排烟风机”等同于“事故风机”?{:24:}
 楼主| 发表于 2013-11-14 13:05:44 | 显示全部楼层
这两条意见基本雷打不动,据说这二位审图人员每次审图都爱拿这个说事。希望做青岛项目的同学注意一下。



看来真需要再开几家审图公司了。盼强人来开业。
     
发表于 2013-11-14 13:40:36 | 显示全部楼层
第一条:绝大多数情况下,“采取遮阳措施”是合理的。

第二条(比较奇葩):
1)哪本规范、标准有这个“排烟机房外设控制按钮”规定条款?
2)规范、标准无此规定条款,审图人员有无自定要求的权利?
     
发表于 2013-11-14 14:45:59 | 显示全部楼层
第二条,估计是楼主的风机配电箱和风机分设两地,所以审图的要求他就地设置控制按钮。
     
发表于 2013-11-14 15:08:42 | 显示全部楼层


似乎不太可能。

如果楼主的风机配电箱和风机分设两地:
1、既然有“排烟机房” ,说明排烟风机应该设置在“排烟机房” ,那么,排烟风机控制箱岂会“跑”到“排烟机房” 去?
2、退一万步讲,假设允许排烟风机控制箱“跑”到了“排烟机房”(一般也不会有这么变态的设计) ,也是“排烟机房设控制按钮”而非“排烟机房设控制按钮”。
     
发表于 2013-11-23 22:47:38 | 显示全部楼层
回复 1# yu990921


1:考虑日晒温升降低导体载流量;
2:考虑屋内烟雾弥漫,无法进入时,在外控制排烟风机。
 楼主| 发表于 2013-11-24 00:54:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-11-24 01:04 编辑
回复  yu990921


1:考虑日晒温升降低导体载流量;
2:考虑屋内烟雾弥漫,无法进入时,在外控制排烟风机 ...
北方郎 发表于 2013-11-23 22:47


1.日晒温升多少度?

2.这么说所有机房外面都要装按钮了?那消防控制室要不要在门外放个桌子和键盘呢

3.最重要一点:审图的依据是什么呢,个人主观意见可以作为审图依据吗;若是有人进行了定量定性分析计算并公开发表得到大家认可,自当别论。

窃以为,屋面的电缆更应该注意防水防腐和绝缘老化问题,以及导线绝缘等级、用电缆换导线等问题,提这个载流量纯属YY,更不用说那个按钮了,纯扯XX

ps:同意尺寸的观点,鼻子说的情况在本例中无
     
发表于 2013-11-25 14:34:50 | 显示全部楼层
7楼第一条有同感,第二条有疑问。一般排烟风机在机房内时,前有接入的排烟风管,排烟口在所在的防烟分区,后有排出烟的风管接到土建排烟竖井或直接排到室外。机房内是没有排烟口的。机房内有烟时这个排烟风机反而四无可奈何了。
发表于 2013-11-25 16:03:24 | 显示全部楼层
参照SL344-2006第3.4.4条,在日光照场所,宜采用交联聚乙烯绝缘电缆等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则