账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6273|回复: 3

[问题探讨] 800kVA干变出线柜综保过电流整定值及时限探讨

[复制链接]
     
发表于 2013-11-21 16:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2013-11-21 21:55 编辑

某工程设有配电所,配电所800kVA干变出线柜综保过电流整定值(定时限)为82.5A(转算为一次侧),动作时限为0.2s. 800kVA变压器所接负荷主要为单相380V焊机,焊机一个焊点工作时间一般为0.2s,一个焊接周期约2~3s,车间达产后出现多次过电流跳闸。
     跳闸的原因我的看法是综保过电流整定值及时限均偏小,我认为一次过电流(定时限)可取~1.3*3*46/0.9=200A,时限考虑到焊机的工作特点,时间可取0.3s以上为妥。
     大家觉得我的看法有无问题?
   补充:后台显示显示为过电流I段保护动作,动作值为5.7~6.277A(变比75/5)
     
 楼主| 发表于 2013-11-21 17:00:46 | 显示全部楼层
另外,过电流保护定时限改为反时限是否更好?
发表于 2013-11-21 21:45:34 | 显示全部楼层
平衡做好了吗
     
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:04:49 | 显示全部楼层
所接负荷中的焊机约30台,容量160~200kVA,设计是均匀接在三相上的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则