账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12154|回复: 8

楼梯间的应急照明可采用不同回路--住宅建筑电气

[复制链接]
     
发表于 2013-12-12 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了山东的一个项目,被提了。
一个16层的住宅,楼梯间每层一个灯,审图的让楼梯间按住宅建筑电气9.3.3条设置,即1.3.5等一个回路,2.4.6等一个回路。大家谁遇到过,具审图的说这是山东甲级设计院各位大佬统一的共识。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-12-12 09:55:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-12 09:57 编辑

条文解释      那么写你就那么做呗跟山东山西木有关系吧
9.3.1 高层住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室和长度超过20m的内走道,应设置应急照明;中高层住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室和长度超过20m的内走道,宜设置应急照明。应急照明应由消防专用回路供电。

9.3.2 19层及以上的住宅建筑,应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,并应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志;10层~18层的二类高层住宅建筑,宜沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,并宜在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志。建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源。


9.3.3 高层住宅建筑楼梯间应急照明可采用不同回路跨楼层竖向供电,每个回路的光源数不宜超过20个。


9.3.1 住宅建筑一般按楼层划分防火分区,扣除居住面积,住宅建筑每层公共交通面积不是很大,如果按每层每个防火分区来设置应急照明配电箱,显然不是很合理。考虑到住宅建筑的特殊性及火灾应急时疏散的重要性,建议住宅建筑每4层~6层设置一个应急照明配电箱,每层或每个防火分区的应急照明应采用一个从应急照明配电箱引来的专用回路供电,应急照明配电箱应由消防专用回路供电。
9.3.2 本条款根据国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005版)第9.2.3条和《建筑设计防火规范》2010年征求意见稿第12.3.4条编写。
9.3.3 高层住宅建筑的楼梯间均设防火门,楼梯间是一个相对独立的区域,楼梯间采用不同回路供电是确保火灾时居民安全疏散。如果每层楼梯间只有一个应急照明灯,宜1、3、5…层一个回路,2、4、6…层一个回路;如果每层楼梯间有两个应急照明灯,应有两个回路供电。
 
发表于 2013-12-12 10:42:39 | 显示全部楼层
回复 2# yu990921


    如该规范按此条用语“可采用”及其“用词说明”的相应解释,“可”的级别已明确排在“必须”、“应”、“宜”之后,故此条文不应作为“审图”依据啊!
发表于 2013-12-12 10:45:30 | 显示全部楼层
更正:如该规范按--------如按该规范
     
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:19:16 | 显示全部楼层
回复 3# GHDQ


据说是山东省大佬们开会确定的,审图执行此条款,必须修改的。
发表于 2013-12-12 11:47:42 | 显示全部楼层
条文解释;"楼梯间采用不同回路供电是确保火灾时居民安全疏散。如果每层楼梯间只有一个应急照明灯,宜1、3、5…层一个回路,2、4、6…层一个回路;如果每层楼梯间有两个应急照明灯,应有两个回路供电。”设计人员不应该这么抵抗规范,我觉得只要规范说的有道理,工程有条件做到,即使是“宜”也要执行。
     
发表于 2013-12-24 10:47:10 | 显示全部楼层
这个不一定非要这么做吧,合理、安全、满足消防要求即可
     
发表于 2014-5-27 09:53:35 | 显示全部楼层



    是啊,不要发觉是宜就有种因逆反心理导致的不想遵守的心理。
发表于 2014-5-27 15:34:26 | 显示全部楼层
1、规范条文是原则性的:高层住宅应急照明可采用不同回路跨楼层竖向供电。但条文没有明确各楼层有几个应急照明灯具。
2、在条文说明中举例只说明了各层一个灯、或两个灯具的情况,宜做的作法。
3、当一个楼层楼梯间有2个以上灯具时,如何做呢?: 当各层有独立的应急照明回路,并且楼梯间灯具较多时,可从本层单独的应急照明回路引来电源。可不执行本条规范。这样在消防安全上也是可靠的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则