民规“3.2.6 区域性的生活给水泵房、采暖锅炉房及换热站的用电负荷,应根据工程规模、重要性等因素合理确定负荷等级,且不应低于二级。”
何谓“区域性”?一个小区的换热站,一个校区的换热站,算不算区域性的换热站?
或者说城区级别的换热站才是区域性的?一停电,半个城市都停暖。
事就架不住细想:只要是换热站那肯定就是给一片地区供暖,是不是可以这样理解,只要是给多于两个楼服务的换热站都可以叫区域性换热站?
     
发表于 2013-12-31 14:14:24 | 显示全部楼层
民规研讨会纪要:3.2.6 条款中区域是指城市区域,属于市政设施。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yjgabc + 5 多谢~

查看全部评分

发表于 2013-12-31 19:24:30 | 显示全部楼层
研讨会纪要算是共识,按这个理解就不应该把区域性换热站写入民规。跟民规何干,民规什么时候管得了市政了

既然写了,就会被审图机构提这条
     
 楼主| 发表于 2013-12-31 23:02:18 | 显示全部楼层
回复 3# yu990921


    说的对!民规专家总是自己抽自己的脸。
发表于 2014-1-1 16:49:50 | 显示全部楼层
3.2.2 严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级。
发表于 2014-1-1 23:37:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-1 23:46 编辑

3 负荷分级及供电要求

3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
  1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷。
    1)中断供电将造成人身伤害时。
    2)中断供电将在经济上造成重大损失时。
    3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
  2 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。
  3 符合下列情况之一时,应视为二级负荷。
    1)中断供电将在经济上造成较大损失时。
    2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
  4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。



民规明显违反强规,住宅小区换热站中断供电既不会造成(较大)损失,也不存在较重要用电单位,遑论影响其正常工作


以下是条文解释
停电一般分为计划检修停电和事故停电,由于计划检修停电事先通知用电部门,故可采取措施避免损失或将损失减少至最低限度。条文中是按事故停电的损失来确定负荷的特性。
    政治影响程度难以衡量。个别特殊的用户有特别的要求,故不在条文中表述。
    1 对于中断供电将会产生人身伤亡及危及生产安全的用电负荷视为特别重要负荷,在生产连续性较高行业,当生产装置工作电源突然中断时,为确保安全停车,避免引起爆炸、火灾、中毒、人员伤亡,而必须保证的负荷,为特别重要负荷,例如中压及以上的锅炉给水泵,大型压缩机的润滑油泵等;或者事故一旦发生能够及时处理,防止事故扩大,保证工作人员的抢救和撤离,而必须保证的用电负荷,亦为特别重要负荷。在工业生产中,如正常电源中断时处理安全停产所必须的应急照明、通信系统;保证安全停产的自动控制装置等。民用建筑中,如大型金融中心的关键电子计算机系统和防盗报警系统;大型国际比赛场馆的记分系统以及监控系统等。
    2 对于中断供电将会在经济上产生重大损失的用电负荷视为一级负荷。例如:使生产过程或生产装备处于不安全状态、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、生产企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等将在经济上造成重大损失,则其负荷特性为一级负荷。大型银行营业厅的照明、一般银行的防盗系统;大型博物馆、展览馆的防盗信号电源、珍贵展品室的照明电源,一旦中断供电可能会造成珍贵文物和珍贵展品被盗,因此其负荷特性为一级负荷。在民用建筑中,重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆,以及经常用于重要活动的大量人员集中的公共场所等,由于电源突然中断造成正常秩序严重混乱的用电负荷为一级负荷。
    3 中断供电使得主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等将在经济上造成较大损失,则其负荷特性为二级负荷。中断供电将影响较重要用电单位的正常工作,例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱,因此其负荷特性为二级负荷。