账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4443|回复: 7

[求助] 照明配线,急急急

[复制链接]
发表于 2014-1-21 09:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
照明单相回路,设备容量3.0kW,设计出图选用了16A断路器和配2.5的线缆。该项目已竣工...,这可该怎么办。求解决办法..
     
发表于 2014-1-21 10:56:57 | 显示全部楼层
应该没事,只要所有的灯不同时使用,就没事。如果假设所有灯真的同时使用,只要灯的实际功率不真的超3kW,就没事。
 楼主| 发表于 2014-1-21 11:27:07 | 显示全部楼层
诶  真是没办法,当时设计怎么会这么配线 ,真是苦恼。这样 电线的发热很厉害啊。安全隐患。。
     
发表于 2014-1-21 16:43:27 | 显示全部楼层


楼主多虑了,你的问题不存在安全隐患
怎么会发热很厉害?16A的断路器就是保护导线的

你的问题可能是所有灯都打开时,因为断路器降容会跳闸。

解决办法:
1.所有灯都打开,如断路器一直不会跳闸,则万事大吉,设计没有问题。
2.如出现跳闸,则需要修改回路或换节能光源(如LED)来降低回路电流
     
发表于 2014-1-21 17:18:41 | 显示全部楼层
估计没事,装修的一直这样做,3kw,2.5的导线。又不会全开
 楼主| 发表于 2014-1-21 17:24:33 | 显示全部楼层
但愿 如此。{:dizzy:}
发表于 2014-1-22 11:00:48 | 显示全部楼层
3KW,功率因数为0.95,16A会跳吗?我认为不会呀
     
发表于 2014-1-22 11:49:34 | 显示全部楼层
回复 1# Koiby

可能有点悬哈,荧光灯起动电流还是比较大的。16A微断最多带2kW荧光灯负荷。助你好运!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则