账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14738|回复: 12

[求助] 甲、乙、丙类厂房与爆炸性气体环境,爆炸性粉尘环境和火灾危险环境的关系

[复制链接]
发表于 2014-2-18 14:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家:甲、乙、丙类厂房与爆炸性气体环境,爆炸性粉尘环境和火灾危险环境的之间的关系?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-2-18 14:42:52 | 显示全部楼层
甲、乙、丙、丁、戊类,是按火灾危险性分类分的。

甲——基本属于爆炸危险环境
乙——有些是爆炸危险环境
丙——划为非爆炸危险环境(特殊环境除外)
丁(难燃或对不燃材料进行加工)
戊(不燃)

化工院的大虾来指正一下,这个粗浅认识管用否?
     
发表于 2014-2-18 15:36:58 | 显示全部楼层
甲——基本属于爆炸危险环境
乙——有些是爆炸危险环境,有些则不是
丙——划为非爆炸危险环境(特殊环境除外)
丁——(难燃、利用燃料生产或对不燃材料进行加工)非爆炸危险环境
戊——(常温下:不燃)非爆炸危险环境
     
发表于 2014-2-18 16:18:16 | 显示全部楼层
李总说的有道理。
防火分类是建筑专业最主要的设计依据。爆炸危险环境要设防火墙,算泄爆面积,门窗、屋顶都要计算后酌情处理。
通常甲乙类厂房全部局部为防爆区域,墙上有门洞的话爆炸危险区域根据介质种类、压力要扩大至建筑物外。
发表于 2014-2-18 19:58:56 | 显示全部楼层
火灾爆炸危险场合的定义概念不明确,国内规范是按物质分类、分组、分级,理论上点燃电流最小电感值,空间电磁场脉冲在空间的分布等因素,及防火分区,防烟分区的划分等,北美IEEE的标准划分的合理,标准也高可参看IEEE文件,实际参看罗克韦尔公司PlantPAx文件来得快简单实用。
发表于 2014-2-19 09:14:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 aliensas2 于 2014-2-19 09:15 编辑

爆炸危险存储及生产区域面积在厂房总面积的总比例在5%一下,对厂房性质不构成影响。
建规3.1.2
 楼主| 发表于 2014-2-19 13:45:09 | 显示全部楼层
感谢大家解答,还请问尺短大师,“丙——划为非爆炸危险环境(特殊环境除外)”中的特殊环境指什么呢?
     
发表于 2020-11-4 11:09:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-2-18 15:36
甲——基本属于爆炸危险环境
乙——有些是爆炸危险环境,有些则不是
丙——划为非爆炸危险环境(特殊环境 ...

丙——划为非爆炸危险环境(特殊环境除外)”中的特殊环境指什么呢?
     
发表于 2020-11-25 16:39:34 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2020-11-4 11:09
丙——划为非爆炸危险环境(特殊环境除外)”中的特殊环境指什么呢?

比如柴油发电机房的储油间、锅炉房之类的电气设备按爆炸危险区域设计。
     
发表于 2022-6-30 08:14:56 | 显示全部楼层
甲——基本属于爆炸危险环境
乙——有些是爆炸危险环境,有些则不是
丙——划为非爆炸危险环境(特殊环境除外)
丁——(难燃、利用燃料生产或对不燃材料进行加工)非爆炸危险环境
戊——(常温下:不燃)非爆炸危险环境
     
发表于 2023-12-5 08:49:01 | 显示全部楼层
甲——基本属于爆炸危险环境,这个是啥道理呢?有依据吗?
     
发表于 2023-12-5 09:19:58 | 显示全部楼层
其实应该说没关系。
他们唯一的关系是都是由储存或生产介质的性质确定的。而具体的厂房类别和爆炸危险环境有什么比较的必要呢。
就好像a确定了b和c。
在消防上用b,在防爆上用c。b和c不直接产生联系,为什么要让b和c去比较呢。
     
发表于 2023-12-5 10:04:00 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-12-5 08:49
甲——基本属于爆炸危险环境,这个是啥道理呢?有依据吗?

依据就是GB50016-2014 表3.1.1。

一般甲类建筑里面的物料含有爆炸危险性物料或能产生爆炸危险性的物料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则