[问题探讨] 关于负荷开关熔断器组的一点问题

[复制链接]
     
发表于 2014-2-27 16:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
负荷开关熔断器组广泛用于变压器保护,干式变压器有超温及超高温保护,请问超高温跳闸这个保护如何在负荷开关熔断器组上实现?
     
发表于 2014-2-27 16:28:19 | 显示全部楼层
环网柜负荷开关可设弹簧储能操作机构,超高温信号驱动跳闸线圈。
     
 楼主| 发表于 2014-2-27 17:00:38 | 显示全部楼层
假如短路电流引起超高温,是否认为负荷开关可以断开短路电流?