发表于 2014-3-3 11:55:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-3 11:57:23 | 显示全部楼层
5.2.8 TN系统中配电线路的间接接触防护电器的动作特征,应符合下式的要求:

    K*ZsIa<U0 (5.2.8)
式中:Zs——接地故障回路的阻抗(Ω);
      U0——相导体对地标称电压(V)
K为灵敏度系数,大于2.
治学以诚 发表于 2014-3-3 11:51


老诚的“K为灵敏度系数,大于2”出自何处?
     
发表于 2014-3-3 12:08:20 | 显示全部楼层
回复 15# 治学以诚

IEC_60364-4-41:2005
Low-voltage electrical installations –
Part 4-41:
Protection for safety –
Protection against electric shock

411.3.2.3 In TN systems, a disconnection time not exceeding 5 s is permitted for distribution circuits, and for circuits not covered by 411.3.2.2.
     
发表于 2014-3-3 12:10:35 | 显示全部楼层
应直接规定瞬动,TN系统5秒,大于3安的电弧就持续燃烧不断,早已经火灾了。
治学以诚 发表于 2014-3-3 11:54


大于3安的电弧就持续燃烧不断,早已经火灾了?

老诚啊老诚。{:sweat:}
发表于 2014-3-3 15:36:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-3 15:42:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-3 15:46:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:12:47 | 显示全部楼层
线路电压,380伏,大于恢复电压340,所以,一旦电弧引燃,就会持续引燃。
30A电弧电流,恢复电压210伏 ...
治学以诚 发表于 2014-3-3 15:42



    麻烦诚版给科普一下,啥叫“介质初始恢复强度”,这个表的出处是...?
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:18:36 | 显示全部楼层
IEC_60364-4-41:2005
电气设计又不是电气试验,弄个5秒,0.4秒,有谁执行过?谁知道怎么个执行法?

完 ...
治学以诚 发表于 2014-3-3 15:36



    至少对选择断路器上下级配合有点意义吧?而且都明确“不超过”, 这里都是上限而已。诚版不必着急上火...
     
发表于 2014-3-3 16:54:56 | 显示全部楼层
回复 20# 治学以诚

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4
56# wh843995607
今天下午找了一篇关于路灯配电的文章,好像是大鼻山前辈写的。   路灯配电系统若干问题的探讨.pdf (294.83 KB) 挺有收获。
wh843995607 发表于 2014-2-19 17:58


大鼻山文章中的短路短延时做法,看来不能符合老诚的发言观点
IEC_60364-4-41:2005
电气设计又不是电气试验,弄个5秒,0.4秒,有谁执行过?谁知道怎么个执行法?

完全是没有道理的一个条件 。弄瞬动,也不会增加一分一毫的工程成本。
治学以诚 发表于 2014-3-3 15:36
     
发表于 2014-3-3 17:01:45 | 显示全部楼层
回复 10# 治学以诚
1、灯具没有I类标识,请问,灯具是不是全部是II类或安全电压供电。
IEC GB已经禁止0类灯具生产了,IEC/TC64已经考虑取消0类电气设备。
3、5.2.1是否应当区分,TN与TT系统,区别列写防护措施?
低规依据GB16895.21-2004编制,详见新版GB16895.21-2011
     
发表于 2014-3-3 17:23:06 | 显示全部楼层
回复 26# 北方郎

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... horid=79&page=1
节能灯E27灯座,PE线往那里接?

只有金属外壳灯具,引入PE线,才有用处。非金属外壳灯具,不需要引入PE线。

规范废止了0类灯具,但是,灯具就一定必须是I类的吗?
住宅照明中,完全不应当采用I类灯具,II类,是经济的,安全的选型。
治学以诚 发表于 2013-3-12 08:41

  
住宅照明配PE线设计,仅仅是未知住户会不会使用金属外壳灯具情况下,一种两便设计。实际施工时,根本都不会穿设PE线的。
治学以诚 发表于 2013-3-12 08:49
发表于 2014-3-4 09:41:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 11:07:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-4 11:25:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽