账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10183|回复: 13

关于电井照明的问题

  [复制链接]
发表于 2014-3-10 16:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电井照明的开关必须要设于井外吗,有规范要求吗,图审要求吗
     
发表于 2014-3-10 18:13:49 | 显示全部楼层
GB 50352一2005《民用建筑设计通则》 8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
     
发表于 2014-3-10 19:46:06 | 显示全部楼层
电井开关装在井外主要是考虑到井内设备多,不便安装和操作。我认为装在井外也有不妥之处,譬如井内照明易处于常亮状态。我的做法是井内照明采用人体感应灯。
     
发表于 2014-3-11 00:17:55 | 显示全部楼层
大陆的规范就是扯。估计编制规范的人没有见过电梯厂家的深化图。
东芝等国际电梯大厂,在基坑都是把照明开关放在井道内,在顶部的电梯机房照明开关当然在井道外。
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:17:00 | 显示全部楼层
上一个工地质监站最后强制要求改到里边去,现在新工地设计院坚决不同意改到里面,还有正事吗
     
发表于 2014-3-12 14:34:03 | 显示全部楼层
回复 4# 东海龙王


    现在讨论的是电气竖井内的照明,不是电梯井。
     
发表于 2014-3-12 15:50:24 | 显示全部楼层
同意3楼的做法,做个跟冰箱一样的微动开关不就好了么?冯工好像做过一个{:lol:}
     
发表于 2014-3-12 16:28:27 | 显示全部楼层
电井里连放个面板开关的地方都没有,这电井的面积能符合安装要求吗。
还是放井内比较实用。
发表于 2014-3-12 17:16:38 | 显示全部楼层
审图的以规范之“宜”为依据纠缠-------无趣无奈无语
     
发表于 2014-3-21 16:42:08 | 显示全部楼层
放在外边  估计很多时候就是个长明灯
     
发表于 2014-3-24 21:22:56 | 显示全部楼层
这个我一般放到电井里面,无论是从使用角度,还是维修的校对,还是物业管理的角度,还是节能的角度,都是合适的。一般都能说服审图的专家们。
发表于 2014-3-28 10:35:01 | 显示全部楼层
一般放到电井里面,这个对头
     
发表于 2014-3-31 20:11:11 | 显示全部楼层
同意11楼....
     
发表于 2014-3-31 22:27:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:40 编辑

装在哪不一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则