[求助] 独立的二层沿街商铺其女儿墙接闪器必须采用支架明敷设,且须向外倾斜吗

[复制链接]
     
发表于 2014-3-17 16:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
独立的二层沿街商铺其女儿墙接闪器必须采用支架明敷设,且须向外倾斜吗?
建筑规模:宽9米,长100米,高11米,二层沿街商业,其周边都是高层建筑,按照防雷计算,防雷次数为0.0031,达不到三类防雷标准,但为更好的防雷击且考虑沿街的美观性问题,故在屋面及建筑周边(女儿墙)暗敷设扁钢做接闪器。
因为种种原因本工程为二次报审,第一次为本图审中心他人审查,未提此问题,二次报审提出以上问题,但本工程实际已经封顶完工,求教该如何回复?
1、查阅规范:三类防雷措施,女儿墙宜利用压顶筋做防雷接闪器,前提是仅保安人员停留,图审就是依据这里提出的
2、是否明敷设必须向女儿墙外探出,规范规定三类防雷措施中当高于60米,其周边敷设接闪器要与女儿墙外表面垂直,或设于外表面外,本工程高度仅11米,是否可以不按此要求设置接闪器
3、如果我严格按照防雷计算,取消屋面避雷网格,那我的接地电阻测试点是否依然在建筑四周距地0.5米设置?
求教各位,因为这个问题和甲方闹的不好,太悲催了
     
发表于 2014-3-18 08:34:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-18 14:26 编辑

因为这个问题和甲方闹得不好,太悲催了——

说说看,什么地方和甲方闹得不好?
     
发表于 2014-3-18 09:15:05 | 显示全部楼层
这个防雷我也搞不懂,上次我们去参观上海的泰晤士小镇,里面的二层商业街有些做了防雷,有些没做,不知道什么原因,装了防雷装置的确实不太美观。
     
发表于 2014-3-18 10:31:40 | 显示全部楼层
明敷不必往外墙伸出,,但是也不好看,,至于暗敷只是不安全,又不是不可以,,好好跟审图沟通,说已经施工,实在不行可以用扁钢贴装,,相当于明敷,外面又看不见,
     
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:47:03 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长

图审回复没通过,甲方还不很记恨我啊
     
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:48:17 | 显示全部楼层



        图审专家不愿意
     
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:49:45 | 显示全部楼层
明敷不必往外墙伸出,,但是也不好看,,至于暗敷只是不安全,又不是不可以,,好好跟审图沟通,说已经施工 ...
panrqkk 发表于 2014-3-18 10:31



    为什么可以不外伸出,请说依据,规范上是60米以上,可以这样理解吗
     
发表于 2014-3-18 22:22:39 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

图审回复没通过,甲方还不很记恨我啊
canghaicha 发表于 2014-3-18 21:47


哦。

修改一下你的施工图设计说明:
本商业建筑宽9米,长100米,高11米……按照防雷计算,年预计雷击次数为0.0031……不划为第三类防雷建筑物。
利用屋面钢筋(或扁钢)及建筑周边(女儿墙)暗敷压顶钢筋(或扁钢)组成不大于 20m X 20m 或 24m X 16m 的网格……起屏蔽及等电位连接作用……在建筑四周距地0.5米设置接地电阻测试点,详见 XXXX  ……


就这样好了,图审没有理由说你违反规范规定了不是?
     
发表于 2014-3-19 12:01:41 | 显示全部楼层
这时候审图会说你,,怎么做超标了,不按规范,,,
     
发表于 2014-3-19 12:02:50 | 显示全部楼层
接地电阻测试点为什么要距建筑物0.5 m
     
发表于 2014-3-19 12:12:54 | 显示全部楼层
回复 9# panrqkk

你就告诉他:没有超标。

超什么标了?按 6.1.1 条做设计,没错的。
     
发表于 2014-3-19 12:14:06 | 显示全部楼层
接地电阻测试点为什么要距建筑物0.5 m
panrqkk 发表于 2014-3-19 12:02


距建筑物0.5 m?
距地0.5米设置。
发表于 2014-3-19 16:58:50 | 显示全部楼层
"……起屏蔽及等电位连接作用……"

{:1_274:}
     
发表于 2014-3-20 00:34:00 | 显示全部楼层
呵呵,看错,,
发表于 2014-4-28 12:08:04 | 显示全部楼层
女儿墙顶上贴装,采用多大的扁钢,如何固定?