账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4919|回复: 4

独立的二层沿街商铺其女儿墙接闪器必须采用支架明敷设,且须向外倾斜吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-3-17 16:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
独立的二层沿街商铺其女儿墙接闪器必须采用支架明敷设,且须向外倾斜吗?
建筑规模:宽9米,长100米,高11米,二层沿街商业,其周边都是高层建筑,按照防雷计算,防雷次数为0.0031,达不到三类防雷标准,但为更好的防雷击且考虑沿街的美观性问题,故在屋面及建筑周边(女儿墙)暗敷设扁钢做接闪器。
因为种种原因本工程为二次报审,第一次为本图审中心他人审查,未提此问题,二次报审提出以上问题,但本工程实际已经封顶完工,求教该如何回复?
1、查阅规范:三类防雷措施,女儿墙宜利用压顶筋做防雷接闪器,前提是仅保安人员停留,图审就是依据这里提出的
2、是否明敷设必须向女儿墙外探出,规范规定三类防雷措施中当高于60米,其周边敷设接闪器要与女儿墙外表面垂直,或设于外表面外,本工程高度仅11米,是否可以不按此要求设置接闪器
3、如果我严格按照防雷计算,取消屋面避雷网格,那我的接地电阻测试点是否依然在建筑四周距地0.5米设置?
求教各位,因为这个问题和甲方闹的不好,太悲催了
发表于 2014-11-21 15:46:14 | 显示全部楼层
同问。
个人观点第二条可以不执行,规范明确说了要60米以上。
     
发表于 2014-11-21 17:04:54 | 显示全部楼层
取消防雷设计……
     
发表于 2014-11-21 21:35:47 | 显示全部楼层
画蛇添足,知错了吧{:lol:}
     
发表于 2014-12-10 15:30:23 | 显示全部楼层
向外倾斜是啥意思?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则