[求助] 外接施工电源的接地问题

[复制链接]
发表于 2014-3-29 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 caiting 于 2014-3-29 22:25 编辑

一土建改造工地从200米外的相邻大厦的低压配电房接临时施工用电,用五芯电缆线搭接,即保护接地线从配电房引出,漏电保护开关设在工地总配电柜。供电部门技术人员现场查看时提出PE线应接在施工现场的接地干线上。请问从安全角度考虑哪种接地方式更可靠?
     
发表于 2014-3-30 17:38:28 | 显示全部楼层
PE线重复接地可以来无数次。
发表于 2014-7-17 15:20:07 | 显示全部楼层
200米远了,超过50米要重复接地
     
发表于 2014-7-17 16:59:50 | 显示全部楼层
工地不具备等电位联结条件,宜用TT。
     
发表于 2014-7-17 21:07:26 | 显示全部楼层
施工现场采用TT或者TN-S那个更可靠的问题,现在还没有分出高下。按照规范建议采用TT+漏电保护。。
总之你现在这个项目把PE多接地肯定是没有错的。。