账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6548|回复: 11

中小学防雷

[复制链接]
     
发表于 2014-4-4 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中小学的防雷等级是三级还是二级,计算出来是三级,审图的说应该是二级。
发表于 2014-4-4 17:50:04 | 显示全部楼层
图审可能认为属人员密集场所 所以是二类
发表于 2014-4-4 17:53:30 | 显示全部楼层
按图审来 应该没问题
     
发表于 2014-4-5 13:16:33 | 显示全部楼层
首先明确一点:不管是否属于人员密集场所,必须先通过计算。不通过计算单凭自我感觉定类别的纯属主观臆造~!
第二,“年预计雷击次数N>0.05次/a的人员密集的公共建筑物属二类防雷,建筑物年预计雷击次数0.05次/a≥N≥0.01次/a的人员密集的公共建筑物属三类防雷”。就事论事,例如本小学通过计算,年预计雷击次数为0.04,那他就是三类防雷。
第三,结论:楼主必须通过计算算出年预计雷击次数。在判断审图是否正确,不能单凭一个人员密集就定论~!
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-4-21 10:28:15 | 显示全部楼层
人员密集场所
     
发表于 2014-4-21 17:46:26 | 显示全部楼层
参详《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013 第9.2 条
     
发表于 2014-6-7 15:46:13 | 显示全部楼层
我也违反过
发表于 2014-8-27 20:58:30 | 显示全部楼层
雷有很多种线状、片状雷、球雷等,四川就有小学学生给雷击,准确的方法是用计算机数据采集扑捉分析的也叫做SCAD系统,比如通用电气SCADA
发表于 2014-8-28 10:04:13 | 显示全部楼层
人员密集场所
发表于 2014-9-2 10:02:25 | 显示全部楼层
人员密集的公共建筑物”一般是指:
(1)建筑高度超过100m的高层民用建筑(超高层住宅除外);
(2)200床及以上的医院病房,每层建筑面积超过1000m2的医院门诊楼;
(3)每层建筑面积超过3000m2的商业建筑;
(4)超过800个座位的会堂、影剧院、礼堂;
(5)省、市级及以上的博物馆、展览馆、图书馆;
(6)超过3000座位的体育馆;
(7)学校教学楼、学生宿舍、食堂、图书馆;
(8)建筑面积超过200m2的公共娱乐场所;
(9)地下影剧院和使用面积超过1000m2的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其它商
业或公共活动场所;
(10)地、市级及以上车站旅客侯车室、港口侯船室、民航机场侯机厅。
     
发表于 2014-9-2 11:46:34 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-9-2 10:02
人员密集的公共建筑物”一般是指:
(1)建筑高度超过100m的高层民用建筑(超高层住宅除外);
(2)200 ...

出处何在?
     
发表于 2014-9-2 14:36:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-9-2 14:39 编辑

X11.jpg

很奇怪,2014-04-01实施的JGJ 310-2013 《教育建筑电气设计规范》,教育建筑中的食堂不算人员密集的公共建筑物:
教育建筑中的会堂属于人员密集的公共建筑物,为何教育建筑中的食堂不算人员密集的公共建筑物?
是何缘由?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则