[问题探讨] 半球形体育管,体育场膜结构怎么做防雷的?

[复制链接]
     
发表于 2014-4-15 16:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
半球形体育管,体育场膜结构怎么做防雷的?
发表于 2014-4-16 13:41:17 | 显示全部楼层
是充气膜?
发表于 2014-4-16 21:59:09 | 显示全部楼层
做避雷针吧,避雷带和避雷网格都不好做。
发表于 2014-4-16 22:27:01 | 显示全部楼层
干嘛不看看别人水立方,好像就是膜结构也
     
发表于 2014-4-17 12:55:01 | 显示全部楼层
没做过,请教下膜结构 没有金属框架么?
     
发表于 2014-4-18 10:57:05 | 显示全部楼层
转摘:
“水立方”与“鸟巢”相似,也是采用了传统的防雷技术。 “水立方”的地下及基础部分是钢筋混凝土结构,地上部分是钢网架,钢结构与钢筋混凝土结构中的钢筋通过焊接连接,共同形成了一个立方体的笼子。屋面上,镶嵌、固定一块块充气枕的是槽形的钢构件,钢构件又宽又厚,与“水立方”四壁的钢网架焊接为一体,支撑着整个屋顶。雷雨天气里,这些钢构件的作用更是非同小可。它们一方面作为天沟,收集、排除屋面的雨水;同时又充当了接闪器,及时将雷电流引到“笼式避雷网”,保护整个建筑物的安全。这是一个非常理想的“笼式避雷网”,完全依靠建筑物自身结构中的材料,无须单独架设避雷针、做引下线或接地体,屋面没有突出的避雷针或避雷带,既经济美观又安全可靠。
     
发表于 2014-4-18 11:02:44 | 显示全部楼层
膜防雷.JPG
普通膜结构避雷示意
     
发表于 2014-4-18 14:09:38 | 显示全部楼层
对,看看BBC或者探索发现频道关于鸟巢和水立方的纪录片,就知道膜结构并没有单独特别设置防雷装置。
利用建筑物本身的钢结构即可。