账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20338|回复: 10

[求助] 消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?

[复制链接]
发表于 2014-4-23 17:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?大家设计时是分开敷设防火电缆桥架与非防火电缆桥架吗?防火电缆桥架造价高吗?
     
发表于 2014-4-23 23:13:51 | 显示全部楼层
防火桥架应叫做防火电缆槽盒,价格比普通电缆槽盒高,普通配电回路在电缆槽盒内敷设对其载流量降低很多,最低只有0.38,经济上不合算。普通配电干线在梯架内敷设,消防配电干线在防火电缆槽盒内敷设更合理。
     
发表于 2014-4-24 09:40:04 | 显示全部楼层
北京消防局有文件要求高层建筑消防与非消防要分槽敷设
发表于 2014-4-24 10:04:43 | 显示全部楼层
消防与非消防分开,那主要回路与备用回路也要分开吗?这样桥架会很多呀
     
发表于 2014-4-24 11:05:28 | 显示全部楼层
说道点子上了,真要分开,桥架就好几条
     
发表于 2014-4-24 14:21:52 | 显示全部楼层
同一负荷的2个配电回路可在一个桥架中敷设,桥架中需设隔板。
     
发表于 2014-4-24 17:04:51 | 显示全部楼层
尽量分开  上海好像可以不分  只要电缆的选择严格按照上海的地方规定就可以哈哈哈哈
发表于 2015-12-21 19:26:10 | 显示全部楼层
按现规范,消防用电电缆和非消防用电电缆不能共用同一桥架
     
发表于 2015-12-21 22:21:43 | 显示全部楼层
线槽中加隔板
     
发表于 2015-12-24 11:25:57 | 显示全部楼层
978088431 发表于 2014-4-24 10:04
消防与非消防分开,那主要回路与备用回路也要分开吗?这样桥架会很多呀

中间设隔板将主备分开。
     
发表于 2016-3-15 20:52:05 | 显示全部楼层
dqlenovo 发表于 2015-12-21 19:26
按现规范,消防用电电缆和非消防用电电缆不能共用同一桥架

请问规范依据在哪里?我现在遇上实际工程,很想知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则