账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17765|回复: 12

[问题探讨] 防火门监控可以利用门禁系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-19 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2014-5-19 10:03 编辑

某建筑物的防火门也设有门禁系统,门禁系统主机和消防报警主机且在一个房间内。
问题1:能否通过门禁的主机把防火门的状态接入报警系统?  
问题2:有人这么设计过吗?
问题3: 门禁系统往往无法提供闭门器的故障及门被卡信号,要求门禁系统增加上述功能?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-5-19 09:44:20 | 显示全部楼层
防火门也不明白,坐等高手指点
发表于 2014-5-19 10:07:44 | 显示全部楼层
防火门监控器具体怎么做不知道。。。
发表于 2014-5-19 10:29:56 | 显示全部楼层
坐下看看。{:smile:}{:49:}
发表于 2014-5-20 19:44:03 | 显示全部楼层
问题1:能否通过门禁的主机把防火门的状态接入报警系统?
问题3: 门禁系统往往无法提供闭门器的故障及门被卡信号,要求门禁系统增加上述功能?
  
由此是不是衍生一系列问题,门禁主机供电是不是升级成消防负荷?
线缆全部变为阻燃或者耐火?
门禁系统和火灾报警系统之间如何联动,有火灾信号后以什么协议或者接口火灾报警系统联动门禁打开防火门?
发表于 2014-5-21 08:42:10 | 显示全部楼层
问题1:门禁门同时也是防火门?
问题3:门磁开关可以反映门的开闭状态吧 要是门未到位门禁会叫
     
发表于 2014-5-21 09:13:25 | 显示全部楼层
消防产品需要有认证,如果产品通过了认证,符合 “GB29364-2012防火门监控器”,应当并无不可
     
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:02:21 | 显示全部楼层
门禁系统不可能有消防认证
     
发表于 2014-6-7 19:58:49 | 显示全部楼层
防火门控制器上方的吊顶内应设置FAS的模块。
发表于 2014-8-1 21:39:07 | 显示全部楼层
有些矛盾吧?规范要求火灾时能打开疏散通道上门禁控制的门。但是防火门我们知道火灾时是要关闭的,一开一闭不是扯淡呢吗,还是说我理解错了。
     
发表于 2014-8-2 00:10:45 | 显示全部楼层
“解禁”和“打开”,是两回事。
     
发表于 2014-8-2 10:21:45 | 显示全部楼层
系统要分开。
发表于 2014-8-2 10:37:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 shhlby 于 2014-8-2 10:39 编辑

确认火警之后,打开疏散通道上门禁门,关闭防火门;二者正相反。
前者由消防联动控制系统完成,后者由防火门监控器完成。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则