账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4718|回复: 4

请教有关单相负荷转化为三相负荷的问题

[复制链接]
发表于 2014-8-20 17:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近对单相负荷转化为三相负荷有一些问题,请教一下高手,考试在即,希望会的高手朋友帮忙解答,非常感谢!问题如下:
1. 判读条件是:配电手册第三版 P13,当单相设备功率小于三相的15%,按三相平衡负荷计算。
我的问题是:在2009年案例题下午的第6题,对焊机小于三相的15%,为什么还是乘以了根号3,按判断条件,为什么不是直接就是设备功率不转换呢?
2.我看过好像是版主对于单相负荷的一个例子,单相 L1:4W,L2:2W,L3:3W,三相20W例子的解答,我有些疑问,就是不能上来就把单相相加 等于9W大于20W的15%,要转化,所以选最大的乘以三,最后是答案是32W,不是版主给的26+2=28W?
问题很长,要是有问的不对或者啰嗦的地方请原谅.希望高手们帮帮忙!
发表于 2014-8-20 19:45:22 | 显示全部楼层
不会,想学习,顶一下,希望高手们解答{:smile:}
     
发表于 2014-8-26 20:09:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-5-30 18:37 编辑

什么叫“单相负荷等效转换成三相负荷”?
     
发表于 2014-8-27 20:31:59 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2014-8-26 20:09
这些题目就是伪命题,什么叫“单相负荷等效转换成三相负荷”?
楼主举的例子,单相 L1:4W,L2:2W,L3:3W ...

那么如楼主所说的  不知兄弟如何计算?
     
发表于 2015-5-5 20:24:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-5-5 20:25 编辑
轻飘飘 发表于 2014-8-27 20:31
那么如楼主所说的  不知兄弟如何计算?

计算电流=最大线电流=最大单相负荷/单相电压/功率因数=(4+20/3)/0.22/功率因数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则