账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13144|回复: 4

[规范条文] UPS的N接地问题

[复制链接]
发表于 2014-11-5 11:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 911room 于 2014-11-5 11:54 编辑

有人问,在做个工程有UPS,审图要求按GB50303的9.1.4条规定“不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地”,新版的GB50303还有这条吗?另外这条规定对么?

untitled.png

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2014-11-5 12:02:16 | 显示全部楼层
目前上报的报批稿中,对这个的要求如下:

(强条) 8.1.5    UPS装置输出端的系统接地连接方式必须符合设计要求。

【条文说明】本条是在原规范强制性条文的基础上进行了修改。本条是在原规范的基础上进行了修改。UPS装置出线端中性点是否要做重复接地是由设计根据系统情况决定的,不同的供电系统其接地连接方式是不同的。在
TN-S 供电系统中,通常情况下 UPS 装置的旁路系统输入中性导体与输出中性导体连接在一起,UPS 装置的输入端与输出端的中性导体是同一个系统,中性导体是不允许再与保护导体连接的;但当 UPS的负荷对于中性导体有特 别要求时,这时有可能在 UPS的旁路输入侧配置隔离变压器,通过隔离变压器使得 UPS 装置输入端与输出端的中性导体系统是两个不同的中性导体系统,此时UPS装置的输出端应与保护导体做重复接地。因此,施工时只要严
格按设计要求施工就可以了。
     
发表于 2014-11-5 12:05:42 | 显示全部楼层
【条文说明】本条是在原规范强制性条文的基础上进行了修改。本条是在原规范的基础上进行了修改。UPS装置出线端中性点是否要做重复接地是由设计根据系统情况决定的,不同的供电系统其接地连接方式是不同的。

PS
条文说明中的“重复接地”措辞不严谨。
这里不存在重复接地,而是另建接地系统,也可能不接地,比如IT系统。
     
发表于 2014-11-5 17:06:29 | 显示全部楼层
大神们,不要再提这类规定吧,放过偶们吧。
发表于 2015-7-8 14:27:59 | 显示全部楼层
ice393 发表于 2014-11-5 17:06
大神们,不要再提这类规定吧,放过偶们吧。

安全隐患 必须提  我们做医院的时候使用了很多的UPS 但都没有注意到这点  学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则