楼主: 闻见知行

[规范条文] 哪些场所必须设消防应急广播

  [复制链接]
     
发表于 2014-11-7 09:56:36 | 显示全部楼层
没有,我只是说规范里集中报警系统需要做消防广播,并没有指出工厂不需要做,你不做风险很大,,
厂房内做应急广播经验不多,以往集中报警系统说宜,我打擦边球,没做,,也没消防队提出要整改。
     
发表于 2014-11-10 11:25:48 | 显示全部楼层
只要是集中报警以上的系统,就应设消防应急广播,这是强条。虽然说明中似乎是针对民建的,但在没有更明确之前,厂房也应设置。
     
发表于 2014-11-10 15:02:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 z405664385 于 2014-11-10 15:04 编辑

你不执行全楼广播,审图通不过尺总你说咋办以前就讨论过全楼广播的弊端。
     
发表于 2014-11-10 15:04:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-5 18:22
只能怀疑新《火规》对工业建筑少有考虑。

新火规出来之前都是那么做的,现在新火规出来了,不设广播不行了。
     
发表于 2014-11-10 15:06:22 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2014-11-10 15:02
你不执行全楼广播,审图通不过尺总你说咋办以前就讨论过全楼广播的弊端。

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29227&extra=&page=1&_dsign=bbfa4580


http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29214&extra=page%3D1&page=2

闻见知行
我在北京进行新建规培训时,建规参编人高建民说,建规是以局部疏散作为设计基础的,他认为新火规要求的“全楼疏散”是错误的,他所审查的项目仍然要求进行“局部广播”。他说建规编制组会和新火规编制组协调。另外他希望电气设计人不要执行新火规“全楼疏散”的规定,并把问题上报消防局
     
发表于 2014-11-10 15:08:56 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2014-11-10 15:04
新火规出来之前都是那么做的,现在新火规出来了,不设广播不行了。

男人哭吧哭吧哭吧 不是罪
再强的人也有权利去疲惫
微笑背后若只剩心碎
做人何必惊得那么狼狈
男人哭吧哭吧哭吧 不是罪
尝尝阔别已久眼泪的滋味
就算下雨也是一种美
不如好好把握这个机会 痛哭一回
不是罪

点评

设计做吧做吧不是错,规范有问题能怪谁  发表于 2014-11-10 15:13

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 唱的好心酸!安慰下!:)

查看全部评分

     
发表于 2014-11-10 15:15:36 | 显示全部楼层
这个让我们小虾米如何是好。
     
发表于 2014-11-10 15:37:03 | 显示全部楼层
尺总,你是手打还是黏贴,,,哈哈
     
发表于 2015-6-24 13:00:17 | 显示全部楼层
学习一下

规范应该对单个建筑物、建筑群做个区分。单独分开写。

4.8.7条 集中报警系统应设置广播。
集中报警系统其中有需要的那个高层设置广播。其他有区域报警的小楼可不设广播

一直按这个来做,未发生系统性风险。。。
     
发表于 2015-6-24 13:31:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-5 18:18
两回事吧。

有一种情况,一个单独的A建筑,可以按区域报警系统设计FAS;

有没有这种可能:集中报警系统中跟A建筑相邻的建筑的发生火灾,有可能威胁到A建筑,所有A建筑需要广播通知疏散,所以和单独的一栋A建筑(区域报警系统)相比,火灾危险性还真不一样。
     
发表于 2015-6-24 13:37:41 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2014-11-10 11:25
只要是集中报警以上的系统,就应设消防应急广播,这是强条。虽然说明中似乎是针对民建的,但在没有更明确之 ...

按总则是包括厂房的,但是按条文说明又说高层或民用建筑,可条文说明不具有法律效力!还是做吧