账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4058|回复: 3

线型光束感烟探测器至顶棚的垂直距离?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-12 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计的线型光束感烟探测器组梁下0.5m壁装,其探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离偏大本工程梁高1.0m,梁下0.5m就是距顶板1.5m安装,所以审图的认为违反了火警规6.2.15  :探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0米。

难道火警规6.2.15顶棚的高度不是除去梁高后计算的高度么?难道梁高超过1m的高大无遮挡的场所就不能用线型光束感烟探测器了?
发表于 2014-12-12 10:16:27 | 显示全部楼层
宜为0.3~1.0米,根据梁高适当调整
     
发表于 2014-12-12 17:37:43 | 显示全部楼层
是有问题,梁高超1m;说明上部蓄烟空间过大,光束感烟无法及时探测火灾烟雾。
发表于 2014-12-15 08:57:04 | 显示全部楼层
看来得上两种探测器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则