账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3338|回复: 8

新风机的控制按钮穿管方式

[复制链接]
发表于 2015-1-14 14:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图说穿管方式有误
新风机不算消防负荷啊,控制按钮不能塑料线槽敷设吗?
发表于 2015-1-14 15:13:39 | 显示全部楼层
楼主到底是穿管还是线槽?
 楼主| 发表于 2015-1-14 15:55:20 | 显示全部楼层
原图穿PC管又有PR线槽敷设
发表于 2015-1-14 16:07:20 | 显示全部楼层
有可燃物的吊顶不行,其余都可以
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:19:57 | 显示全部楼层
问下你筒灯加蓄电池的应急照明灯具算吗?
发表于 2015-1-14 16:53:29 | 显示全部楼层
筒灯加蓄电池的应急照明灯具不算可燃物
发表于 2015-1-14 16:54:32 | 显示全部楼层
使用的导线采取了阻燃等措施,也不算可燃物
发表于 2015-1-14 16:56:03 | 显示全部楼层
但采取普通的导线不行,其外护套属可燃物,在吊顶内穿钢管保护
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:00:27 | 显示全部楼层
OK,谢谢大神相助
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则