区域报警系统是否可以控制消防水泵等一系列问题
[复制链接]
沧海LSC
沧海LSC
当前离线
积分
108
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-7-18 11:33:10
|
显示全部楼层
火灾报警系统的联动指的是通过总线模块实现对消防设备的联动控制,如果仅利用区域报警器的干输出接点通过硬接线实现对个别设备的联动控制,不属于”火规“中规定的联动范畴。比如仅有个别防火卷帘门、电动排烟窗的联动控制的情况下,可以采用区域报警控制器实现联动,这种情况下可以不采用集中报警系统。 这是”火规“规范宣贯专家的解释。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
使用道具
举报
显身卡
polophoto
polophoto
当前离线
积分
408
IP卡
狗仔卡
发表于 2025-3-17 09:32:38
|
显示全部楼层
这个问题好有趣,厂家那里已经是怎么做都可以了,无非就是规模上有区别,规范编制人员反而在这里搞些乱七八糟的
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
使用道具
举报
显身卡
lylvice
lylvice
当前离线
积分
2110
IP卡
狗仔卡
发表于 2025-3-19 12:41:09
|
显示全部楼层
其实吧现在联动更清晰了,消防泵房的应该是手动起洞按钮,不是联动的逻辑。消防泵起泵,靠的是泵房压力信号
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
使用道具
举报
显身卡
andyxue
andyxue
当前离线
积分
71
IP卡
狗仔卡
发表于 2025-4-18 17:03:38
|
显示全部楼层
可以控制消防水泵
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式