账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13286|回复: 13

[求助] 现在的断路器,微断是否都带隔离功能?

[复制链接]
发表于 2015-5-4 21:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。
     
发表于 2015-5-5 11:41:43 | 显示全部楼层
微断是必须具备隔离功能的,这是2005年微断产品标准就明确的事情,微断设计用在非专业人员使用的场所,什么隔离标志、什么隔离触头位置、什么这个那个,对于用户来说根本没有意义,用户根本不具备这样的专业知识来识别这些,所以强制性要求必须设计成具备隔离功能。

01.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-5-4 21:30:23 | 显示全部楼层
不一定,隔离功能所要求是要有明显的断点,足够的电气间距,很多微断实际是为了规范而生
     
发表于 2015-5-4 21:42:49 | 显示全部楼层
看产品样本。
     
发表于 2015-5-5 08:18:48 | 显示全部楼层

看产品样本。
     
发表于 2015-5-5 08:21:35 | 显示全部楼层
据我所知,ABB,施耐德隔离开关都是独立的模块。
     
发表于 2015-5-5 08:24:06 | 显示全部楼层
同时再问个问题,过欠压,分励能同时使用吗?我看ABB的样本是不能同时安装在微断上的,现在好多图纸上标进线断路器带隔离、过欠压、分励,不知道上哪找这样的断路器?
发表于 2015-5-5 08:40:37 | 显示全部楼层
据我了解,大部分带隔离功能。
发表于 2015-5-5 08:41:46 | 显示全部楼层
另附上微断带欠压、分励脱扣器,辅助触点的开关图片
QQ图片20150505083911.png
     
发表于 2015-5-5 09:03:57 | 显示全部楼层
现在的微断基本都带隔离功能了。塑壳的就不一定了,要查样本。
     
发表于 2015-5-5 09:34:30 | 显示全部楼层
每个厂家都不一样的
     
发表于 2015-5-5 11:51:10 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-5 09:03
现在的微断基本都带隔离功能了。塑壳的就不一定了,要查样本。

是“基本”还是“必须”?

发表于 2015-5-5 18:03:48 | 显示全部楼层
不一定,隔离功能所要求是要有明显的断点,足够的电气间距,很多微断实际是为了规范而生
     
发表于 2015-5-6 08:12:36 | 显示全部楼层
706727365@qq.co 发表于 2015-5-5 18:03
不一定,隔离功能所要求要有明显的断点,足够的电气间距,很多微断实际是为了规范而生


不一定,隔离功能所要求要有明显的断点——请问 706727365@qq.co 你这要求出自何处?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则