账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12882|回复: 14

[问题探讨] 关于火灾报警控制主机回路数的探讨

[复制链接]
发表于 2015-6-3 19:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016-2013  3.15条任意一个控制器所连接的设备总数和地址总数不宜超过3200点,每条回路总数不宜超过200点,且每条回路留不少于10%的余量。联动控制器相应减半。那么是不是可以反推每个控制器所可以连接的回路不宜超过3200/200=16个回路,当然一般情况下是不会出现这种悖论,但如果建筑是超高层,每层为一个防火分区,每层的点数不多不少,会出现一个总线带掉两层(两个防火分区)有点余量(可能只用到130~150多个点),带三层又不够,结果这个超高层刚好用掉17个回路或者多了几个回路,而这个控制器所带总的点数却少于2800个点,这样符合总数不超过3200个点而且留有10%的余量,这种情况下怎么办,有没有违背规范要求,审图给出的意见是一个回路虽然现在没有带满,但如果后期装修,就有可能把一个回路用到180个点,这样就会造成一台控制器超过所规定的点数的隐患,我仔细想了一下,如果后期装修肯定也要全面考虑,不会单方面无止限增加点数,而施工图如果就这样考虑是不是会造成浪费。本来一台报警控制器就可以搞定的,后来可能增加成两个,会造成不必要的浪费。
 楼主| 发表于 2015-6-3 19:36:00 | 显示全部楼层
欢迎大家讨论,大家在设计中是不是一台控制器严格不超过16个回路,按照新的火规来讲
     
发表于 2015-6-4 07:30:12 | 显示全部楼层
没有必要严格控制16个回路,只要总的点数小于2900就行了卅,留300个点预留!
发表于 2015-6-4 08:45:15 | 显示全部楼层
各个厂家产品不一样,我30个回路,每回路100不行么
发表于 2015-6-4 08:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-4 08:48:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-4 09:52:33 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-6-4 08:48
规范乱编造,枉顾产品事实。

=其实我觉得出于安全考虑规定这些是有必要的,但是规范条文写的不是很严谨,会造成好多理解,有人从严,会浪费,太松会有安全隐患,有时候就只能按审图意见来改了,
 楼主| 发表于 2015-6-4 10:03:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-4 08:45
各个厂家产品不一样,我30个回路,每回路100不行么

你说的当然可以,但我现在遇见的问题这样(审图的意见就是一个回路规范规定可以带200*90%=180个点,你现在每个回路带100个,带了三十个回路,但如果后期改造需要将你没个回路加到200*90%=180个点,这样你的主机就超了3200个点,就违反规范,所以按照规范反推每个回路200,所以每个主机最多320/200=16个回路,这样就能从根本上断绝后期改造违反规范的事。)[color=Red]每当这样讲,你又无规范依据去反驳。个人觉得很浪费这样,
     
发表于 2015-6-4 10:18:49 | 显示全部楼层
武陵人 发表于 2015-6-4 10:03
你说的当然可以,但我现在遇见的问题这样(审图的意见就是一个回路规范规定可以带200*90%=180个点,你现 ...

这是哪门子逻辑,后期改造也不会乱加啊,咱们的消防都是按照最严苛的情况来的,一般后期改造会有少量变化,怎么会出现增加一倍的现象,再说规范也没要求不能超过16回路,审图是乱解释,真是奇葩!
发表于 2015-6-4 15:00:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-4 15:02:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-5 10:17:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-6-4 15:02
一种是插接16块回路板的。一种是插接20块回路板的。
这是人家的标准配置。

诚老前辈说的极是,就像手机性能一样,处理器做多好一点,自然稳定性就好了,可带的点数多一点也没有关系,如果这样死板的规定点数,产品不好好做,稳定性照样不好,您对规范的理解到了本质上,请多多指教
发表于 2015-8-22 16:54:15 | 显示全部楼层
以前看松江的样本,一个报警主机能带18000点,现在好了,一个主机不超过3200点。本来一个主机能搞定,现在要N个主机,严重浪费。
     
发表于 2023-7-28 16:19:57 | 显示全部楼层
爱德AD8000消防火灾报警主机回路板 1回路板到8回路板 6回路板
     
发表于 2023-7-28 16:21:24 | 显示全部楼层
https://ic-item.jd.com/10078314753810.html#crumb-wrap
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则