[求助] 我想弄一个ABB的漏电保护开关作为家用,发现分析不明白了

[复制链接]
     
发表于 2015-10-9 09:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lichengjian 于 2015-10-9 09:01 编辑

我家是山东农村的,家里从商店买的漏电保护开关坏掉了,考虑到农村的变压器接地形式(我觉得是TT),以及对接地的不重视,所以想买一个好点的漏电保护开关,给家里用,尽量减少因质量问题产生的拒动作。
看了ABB的电子式与电磁式,价格差了三倍;以及《600问》中,20.7条,TT系统中,电子式RCD不会发生因故障点过近导致的拒动作。
想请问一下:
1、农村的变压器接地形式是否是TT系统?还是分地区?
2、仅从安全角度考虑,国内品牌与国外品牌的保护性能是否相同?
3、仅从安全角度考虑,TN系统中,电磁式好过电子式?TT系统中,电磁式=电子式?
发表于 2015-10-9 09:29:00 | 显示全部楼层
1.给你供电的一般为三根火线,一根PEN线,你自己接,可TN-S或TT
2.性能相同,质量差异。
3.以农村电网的电压质量,还是花点钱上电磁式。
     
发表于 2015-10-9 11:26:38 | 显示全部楼层
农村单相都是二芯进线,杆上变压器还是有接地的。
     
发表于 2015-10-9 12:09:55 | 显示全部楼层
可以把老家的房子的配电箱  按这个图片改下{:lol:}
QQ图片20151009120922.jpg
发表于 2015-10-10 10:04:32 | 显示全部楼层
家里选用了斯内德的空开 没想到整个单元因为物业的问题 过压把所有电器都烧了
     
发表于 2015-10-10 10:49:12 | 显示全部楼层
。。。 发表于 2015-10-10 10:04
家里选用了斯内德的空开 没想到整个单元因为物业的问题 过压把所有电器都烧了

那是因为你家里没有用过欠电压保护器
     
发表于 2015-10-10 14:41:34 | 显示全部楼层
1、很多农村现在还是TNC,只有两线供电;
2、内部装修一般也没有PE线;严重违反规范,有朋友说不能装RCD。实际更应装RCD,这时使间接接触防护变为直接接触防防,但总算是有点保护;
3、电磁式的好一点,但要名牌正品。
     
发表于 2015-10-16 22:08:44 | 显示全部楼层
1、农村建筑接地形式,取决于你自己是否把重复接地与中性线连接,变压器那里只是工作接地而已。
2、国内外保护性能都相同,都要符合国家标准,但是质量就不一样了,
3、TN系统中,电磁式好过电子式,TT系统中,电磁式=电子式,仅就与动作能量相关的可靠性而言是这样的。
如果为此而选用TT系统,那么所有配出回路都要上漏电保护器,即便采用电子式代替电磁式,花费也不低。不如在总开关那里加个电磁的吧,安全要紧。
     
发表于 2017-12-2 08:13:11 | 显示全部楼层
肯定是电磁式的好,电子式的有缺陷的