账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5605|回复: 6

[规范条文] 局部设置报警系统该咋个搞?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-28 11:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50016-2014第8.4.1条第13款规定,设有防排烟等系统的场所或部位应设置火灾报警系统。按照规范条文,这种类型的报警系统应该是局部设置的。今有一地下室,450平米,走道超过20m,通风专业设置机械排烟。
1、报警系统是否只局限在走道设置?
2、按照报警规范,本系统为集中报警系统。那么,该系统是否应该设置消防广播、防火门控制等系统?
     
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:20:17 | 显示全部楼层
这玩意儿排烟机房等处还要设消防电话?
发表于 2015-12-28 11:31:54 | 显示全部楼层
你地下室不是孤立的吧,上面还有别的建筑,都不需要设置火灾报警?
     
发表于 2015-12-28 12:09:40 | 显示全部楼层
今有一地下室,450平米,走道超过20m,通风专业设置机械排烟。
1、报警系统是否只局限在走道设置?
可以。


2、按照报警规范,本系统为集中报警系统。那么,该系统是否应该设置消防广播、防火门控制等系统?
是集中系统必须设置广播。(4.8.7条)
上了广播,就必须全楼广播(4.8.8条),你的地上部分可以不设探测器、但是要有广播,连地下泵房、屋顶水箱间也要搞起来。。看你如何理解“全楼”二字,条文说明是“整个建筑物”。。。

顺便喷一下————个人认为正文中出现【全楼】二字,非常不雅、口语化、透露了编制人是搞民用建筑出身。。。不带楼层的建筑物、比如单层厂房,你还叫全楼?楼你个头啊。。。
发表于 2015-12-28 13:53:58 | 显示全部楼层
今有一地下室,450平米,走道超过20m,通风专业设置机械排烟。
1、报警系统是否只局限在走道设置?
可以。
这个不见得
     
发表于 2023-4-13 16:11:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-28 13:53
今有一地下室,450平米,走道超过20m,通风专业设置机械排烟。
1、报警系统是否只局限在走道设置?
可以 ...

这个最终怎么搞了?
     
发表于 2023-4-14 10:17:58 | 显示全部楼层
这种局部设置排烟和需要联动的场所,局部设置烟感和手报来配合联动需要是可以的。但是建筑物的其他区域还是要设置声光警报或者广播来提醒人员疏散。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则