账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5150|回复: 4

[求助] 断路器灵敏性

[复制链接]
     
发表于 2015-12-30 15:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

[url=电缆线径的选择问题 http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 8&fromuid=27777 (出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)]电缆线径的选择及断路器保护的选择[/url]




1、四段保护:长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护
长延时型:小于10S,用作过载保护;长延时型脱扣器的整定电流≥1.1倍计算电流;
短延时型:0.1~0.4s,用作短路、过载保护;
瞬时型:0.02S,用作短路保护。瞬时型脱扣器的整定电流≥1.35倍尖峰电流(计算电流)。
而且选型时,要注意,上一级的脱扣整定电流≥1.2倍下一级脱扣整定电流。
断路器额定电流=1.2~2倍计算电流。也有取1.25倍选用的。
具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。
2、脱扣特性:
国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;瞬时脱扣范围 (3 ~ 5) In,用于保护短路电流较小的负载 (如电源、长电缆等)
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) In,用于保护常规负载和配电线缆
D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电;瞬时脱扣范围 (10 ~ 14) In,用于保护起动电流大的冲击性负载 (如电动机,变压器等)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------摘自网络--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
断路器的电流整定
  低压断路器过流脱扣器的额定电流应不小于线路的计算电流,即
  In≥Ijs(Ijs为所保护配电线路的计算电流)。
  断路器的长延时动作电流(Ir1)主要是用来保护过负荷,一般情况,Ir1取线路计算电流的1.1倍,即
  Ir1≥1.1×Ijs(Ijs为所保护的配电线路的计算电流
  短延时过流脱扣器动作电流(Ir2)应躲过线路的尖峰电流Ipk,通常按下式确定:
  Ir2≥1.2×(Ipk+Ijs’)
  其中:
  Ipk为保护线路中最大1台电机的起动电流
  Ijs’为除起动电流最大的1台电机以外的线路计算电流
  断路器短延时动作的整定时间通常分:0.1s、0.2s、0.3s、0.4s。为保证保护装置动作的选择性,上下2级断路器的级差通常取0.1~0.2 s,动作时间还应满足被保护线路的热效应要求。
  断路器瞬时动作电流Ir3应满足Ir3≥1.3×(Ipk+Ijs’),为满足被保护线路的断路器之间的选择性,还要求Ir3大于下一级断路器所保护的线路发生故障时的短路电流的1.1倍
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摘自网络
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一般的框架式断路器都有三段保护,塑壳只有两段保护,电子式才有三段保护,但价格贵很多。ABB开关很好的表达了四种保护的意思,LSIG,就是英文缩写。L就是LONG长延时, S就是SHORT短延时,I就是Instantaneous瞬时,G就是Ground就是接地保护。小型 断路器只有两段保护。 一般配电时,塑壳断路器二段保护就够了,长延时过载保护,瞬时短路保护,但因为瞬时一般在8倍以上的额定电流段脱扣,有时并不满足于线路保护,这个时候就要用短路短延时保护,其保护电流值一般在4~8倍. 至于楼上各位说的短路跳闸的选择性,并不完全对,短路跳闸的选择性是时间决定的,不是短路电流保护值决定的,你前面主开关用瞬时短路保护,后面分开关用短延时保护,真短路时,反而可能是前面主开关先跳闸,因为短路瞬时的脱扣时间比短路短延时的脱扣时间要短。总结一下,就是当短路电流值处于断路器短路瞬值与长延时之间时,才用短路短延时保护,并不是因为脱扣选择性。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摘自网络
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
330米的供电距离,电缆接线箱的整定断路器电流是100A,前级按125A计算,如果距离短的话,50的电缆即可,但是实际是330m,我计算得185的
十倍瞬动倍数。这个断路器是在柴油发电机房内的低压配电柜内的,从网上摘抄的内容来看,此处的断路器瞬动倍数是否该是3~5 In呢?发电机给其他住宅供电是否类似于变压器给住宅供电呢?8~10倍的额定电流段脱扣,此时不能满足于线路保护了。(4x50的电缆 短路电流是0.68kA---4x70的电缆 短路电流是0.85kA---4x95的电缆 短路电流是1.12kA---4x120的电缆 短路电流是1.37kA---4x150的电缆 短路电流是1.64kA---4x185的电缆 短路电流是1.90kA)。

想知道长延时  短延时 瞬时 这些倍数关系有准确的数值吗?此处125A的断路器应该选择带短延时的B类断路器吗?B类断路器又分两段和三段的,我这种情况该选择什么样的呢?首先要是下级电缆箱过载的话直接就在自己的配电箱初切断了,配电箱内断路器为100A的,还轮不到上级125A的来动作,我理解此处的125A的断路器主要就是保护此330米的供电线路的,过载轮不到他,那么只能在330米线路末端发生短路时才起作用吧,如果是这种情况的话此125A的断路器瞬时功能是否没有意义或者该关掉呢?还有就是为什么短延时的倍数要比瞬动倍数小呢?有些懵圈了,求大家帮助呀{:smile:}

1.jpg
民用建筑电气设计手册1.jpg
民用建筑电气设计手册2.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 16:57:37 | 显示全部楼层
针对我的这个情况 这个电子式断路器这么调对吗》能实现动作吗?如果按50的电缆计算短路电流
QQ图片20151230162942.png
333.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-1 17:47:58 | 显示全部楼层
1.柴油发电机房内断路器壳架电流Inm=250A,整定电流In=125A。电缆为4x50(电缆载流量为158A,末端单相短路电流为Id1=0.68kA),长度330m(线路计算电流为Ijs=64.64 A,进户处断路器整定电流In=100A)
2.前级125A断路器采用两段式保护即瞬动和短延时的(B类-选择性断路器),由于需要,先计算出长延时过电流脱扣整定电流Iset1,即 Ijs≤Iset1≤Iz,即64.64≤Iset1≤158,取Iset1=125A,即Iset1=1.0*In;短延时脱扣整点电流Iset2,Id1≥1.3*Iset2,即(680/1.3=523)Iset2,取Iset2=4*Iset1=4*125=500A;瞬动脱扣整定电流Iset3=10*In=1250A。检验灵敏度Id1/Iset2≥1.3,即680/500=1.36≥1.3,满足条件,那么此段4x50的电缆应该满足要求了吧。
3.但是看《配三》的650页,应满足Iset2(上级)≥1.2*Iset3(下级),Iset3=10*In(下级)=10*100=1000A,而Iset2=500A,根本不满足上式,该怎么办呢?我哪里由计算的不对的地方不?还是我的配电系统有问题,断路器选的不对?这几天翻书现学的,电气菜鸟一个,求大家指点,谢谢下面我在把系统图贴过来。

电梯配电箱

电梯配电箱
1.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 20:31 , Processed in 0.065061 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表