账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

[求助] 请教低压配电柜供电方案!

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-1-29 04:16:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2016-1-29 04:22 编辑

调整了一下,重新贴图。具体:AA10柜中引出的母线改为从分支回路引出,而非从总母线引出,这样连接母线会小很多。AA4中减少了一个断路器,改为空抽屉。与AA6连接的母线移至AA3柜上。 AA6~AA9没变化,不重新贴了。

问题主要还是关于AA4的:
1、AA4的空抽屉方案是否可行?
2、AA4宽度800是否依然偏小?
请版主及各位同行指教,谢谢!

33.png
44.png
     
发表于 2016-1-29 07:45:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-29 08:00 编辑

1.河图网友理解的“空抽屉方案”是什么呢?修改后AA4柜内连接柴油机发电侧的不就变成了一根直线,为何还会出现“抽屉”的符号呢?
2.市电和柴油机发电引过来电流都是3000A吗?不知道是不是不方便标注各低压柜内进线及出线的电流等级,因为要根据电流等级大致判断使用的是框架断路器和塑壳断路器,不同的断路器对低压柜结构设计影响很大
3.所有的馈电柜柜宽是800mm,那么出线方式都是侧出线(底部电缆)吗?,一般的抽屉柜柜宽是600mm,柜后出线(底部电缆)。

21.jpg
     
发表于 2016-1-29 08:06:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-29 08:10 编辑

下图是我们对低压柜各自柜型大致的叫法,抽屉柜是指安装抽屉出线柜,抽屉内一般会安装固定式的塑壳,电流互感器,接触器+热继电器(电动机回路);进线柜的进线断路器一般会采用固定式断路器+隔离刀(国内)方案,或只安装抽出式框架断路器方案。
22.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:42:54 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-29 07:45
1.河图网友理解的“空抽屉方案”是什么呢?修改后AA4柜内连接柴油机发电侧的不就变成了一根直线,为何还会 ...

1、我本意,这里的“空抽屉”起隔离的作用,比如检修时把抽屉拉出,出现明显断开点。因为AA10出现处设断路器了,感觉这里没有必要设断路器了,但什么也不设,似乎也不太好,不利于检修。就像有的配电箱总开关是隔离开关而非断路器,相同的思路。这个”空抽屉“做法,好像在哪见过,也不确定了,不知道能不能成立。
2、电流等级没标,是因为还没计算出来。刚才大概算了一下,应该不超过630A,AA4里用塑壳就可以了。
3、普通的抽屉柜我一直都是按800宽,1000深标注的,宽度有时候会用1000的,很少会用600宽的,我再翻翻样本。
谢谢版主答复!
     
发表于 2016-1-29 17:00:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-29 17:08 编辑

1.我建议还是按原来的方案,即AA10内母线槽从主母线取电,AA4内设两个断路器+隔离开关/刀开关,这样的好处是:AA10可以多出一路出线,AA4内2个断路器作为双电源互投,既可以采用电气联锁也可采用机械缆绳联锁(您修改后的图AA4和AA10内两断路器估计只能实现电气联锁,机械的缆绳联锁很难实现),电气检修的隔离功能由刀开关/隔离开关实现,2个断路器直接用固定式的塑壳断路器(插入式比固定式贵);
2.双电源柜内的电流如果只有630A,则柜宽800mm足够;
3.抽屉柜如果是后出线的话,一般为600mm,如果现场柜深方向有限制(例如靠墙安装),则采用800mm宽侧出线,即抽屉功能单元600mm宽,出线小室宽度200mm,如果出线回路比较多且二次端子也比较多(例如马达控制回路),则采用1000mm抽屉柜,出线小室400mm宽方便接电缆和二次线。如图为侧出线方案,要加宽柜体至800/1000mm:
4.jpg
     
发表于 2016-1-30 19:14:32 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-28 11:13
1.额定电流3000A,断路器4P的话,800mm宽的柜体有点挤,建议改为1000mm或1200mm;
2.ATSE 是自动转换开关, ...

IMG-20150622-00778.jpg

IMG-20150622-00779.jpg


IMG-20150622-00780.jpg

可行,我在意大利出差的时候,人家有这种做法。固定分隔柜。一台柜子装两台ACB, 电气和机械连锁。

点评

有图,有真相!  发表于 2016-1-30 20:07
     
发表于 2016-1-30 20:12:47 | 显示全部楼层
龙王,要是有柜后铜排的照片就更完美了
两台ACB之间缆绳穿过的孔,好像是现场切割的,有切割的痕迹{:lol:}
     
发表于 2016-1-30 22:42:50 | 显示全部楼层
河图 发表于 2016-1-28 12:59
谢谢你的回答,我思考一下啊!

除非是TT系统
     
发表于 2016-1-30 22:52:53 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-30 16:12
龙王,要是有柜后铜排的照片就更完美了
两台ACB之间缆绳穿过的孔,好像是现场切割的,有切割的痕迹

IMG-20150622-00755.jpg

我怀疑是这个图。
前面的柜子是两台4000A的ACB,给罗马机场供货的。
     
发表于 2016-1-31 07:21:05 | 显示全部楼层
恩,就是这样的图,图片显示的是上下断路器两桩头之间公共排,伸至柜体右边(柜前看)给负载供电,上面断路器的上桩头可能取来自于市电主母线的电,下面断路器下桩头可能是通过电缆,引至柴油发电机或另一市电。
     
 楼主| 发表于 2016-1-31 09:57:32 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-29 17:00
1.我建议还是按原来的方案,即AA10内母线槽从主母线取电,AA4内设两个断路器+隔离开关/刀开关,这样的好处 ...

1、原方案的主要优点是方便实现电气联锁和机械联锁,不过这里采用电气联锁和机械联锁的必要性有待商榷,不进行电气和机械联锁可以吗?这个不是联络柜,而且在两个断路器(或一个断路器和一个空抽屉)后设置了一个手动刀开关(不知道这么叫是否准确,一会找找样本),刀开关只能接通一路电源,不存在两路电源并列的问题。
2、明白了。
3、明白了。
谢谢版主!

点评

AA4柜的那个刀开关有,就是和我给的那个刀开关图片一样,有三个接线端,上下两个是接市电和柴油发电机所在的母线,中间的公共端是接负载所在的母线的  发表于 2016-1-31 10:35
     
 楼主| 发表于 2016-1-31 10:08:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2016-1-31 10:10 编辑

龙王版主的意思是:如果我这个是TN系统(实际上的确是,而且是TN-C与TN-C-S同时存在的系统),AA4柜内的断路器就应该采用3P的吗?
     
 楼主| 发表于 2016-1-31 10:36:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2016-1-31 11:00 编辑

另外再请教一下电气联锁的概念,原以为自己明白,细一琢磨才发现对这个事很不清楚。
比如两台断路器A、B进行电气联锁,原始状态是A断路器合闸,B断路器断开,问题如下:
1、如果原来A、B上桩头都有电,想手动让A断路器断开、B断路器合闸能实现吗?
2、如果原来A、B上桩头都无电,想手动让A断路器断开、B断路器合闸能实现吗?
3、如果原来A、B上桩头都有电,后来仅A上桩头失电,想手动让A断路器断开、B断路器合闸能实现吗?
4、如果原来A、B上桩头都有电,后来仅A上桩头失电,能自动实现A断路器断开、B断路器合闸吗?
呵呵,这都成绕口令了,如果是三个断路器A、B、C进行电气联锁,我还这么问,估计自己都得疯,{:lol:}
补充问题,手动操作的时候,我是依次操作A、B断路器,还是只操作一个即可,如何依次操作两个,那先后顺序有要求吗?



发表于 2016-2-16 19:52:05 | 显示全部楼层
很有意思的例子。希望看到专业同行的建议!
现在刀开关似乎用的不多了。以前见过2进线和2进线+DG进线的场合,均采用ATS,看到这个例子,也想学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 07:46 , Processed in 0.083923 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表