虚线内的变压器应为工作变压器,与其他元件一起构成UPS系统。
因为工作变压器要完成电压电流转换,当蓄电池组电压达不到与输出电压一致时:24V/220V,36V/220V,96V/380V(非一比一逆变)就需要工作变压器提升电压。
当蓄电池组电压380V,输出也为380V时可以完成一比一无电压器输出。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
then
then
当前离线
积分
236
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-4-2 16:11:41
|
显示全部楼层
这是低压的高压我看了日立与vsd一样采用了多组变压器,这个符合IEEE的标准,其一降低谐波,减轻干扰等功能,也是符合川赖太郎的接地技术
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
then
then
当前离线
积分
236
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-4-2 17:17:32
|
显示全部楼层
所谓的脉冲整流与逆变是与pw的开关频率有关也与磁性材料有关,专业上说软磁材料比较好,损耗低用在UPS可以减少损耗压降少,用在vsd则提高完转矩,艾默生专家说过。