账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋月洞庭

[求助] 断路器内部图

[复制链接]
发表于 2016-3-18 18:57:10 | 显示全部楼层
一般来说,开关的进线方向为上进下出,不建议从下部进线上部出线。
设想,当开关拉开瞬间,电弧在触头间出现了。
由于拉开瞬间的时间很短,电流还未过零,可以理解为直流电。
我们假定上正下负,电弧可以相对顺利地进入灭弧栅格中;如果是上负下正,则电弧进入灭弧栅格相对困难。
再者,动触头一般位于下方,它连着操作机构,绝缘能力比静触头略差。
因此,对于任何断路器来说,最好是上进线下出线。
一般地,国产开关如果下进线都要降容。国外品牌一般可不降容。
关于断路器分断电弧的说明,可参见《低压断路器的仿真》一书,其中有很详细的讨论
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-3-20 08:53:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-20 08:55:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-20 08:57:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-20 09:08:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-20 09:13:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-21 13:52:38 | 显示全部楼层
搬个板凳,继续学习!
     
发表于 2017-12-2 07:55:44 | 显示全部楼层
还是上进下出好一些,毕竟大家都习惯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 09:45 , Processed in 0.067412 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表