RCD极数与电流回路数——
剩余电流断路器的电流回路指与外电路一个独立导电路径相连的内部部件,如果该部件还具有接通和断开外电路的触头系统,则称该回路为RCD的一个极(pole)。只用来开闭中性线而不需要有短路开断能力的极叫开闭中性极。N表示开闭中性极,开闭中性极通过机械结构实现比其他极先合后断,接通和断开都是无电流条件下进行的。
因此1P+N应该断N,如果不断N,只能叫做1P、2电流回路RCD,一般只有RCCB才有这种类型。2P两个极相同,不能保证相线先于中性线开断,对单相系统没什么问题。但三相四线制系统中选4P开关,有可能因N线的极先断后合,造成瞬间负荷中性点位移过电压。
|
|