账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9465|回复: 11

[问题探讨] 屋顶上面的消防稳压泵看图集还要直起线?原来做都没有啊

  [复制链接]
     
发表于 2016-3-23 10:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶上面的消防稳压泵看图集还要直起线?原来做都没有啊
333.png
发表于 2016-3-23 10:37:08 | 显示全部楼层
这个规范没有明确,不做也可以
     
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:10:52 | 显示全部楼层
原来还真没注意这里,审图提的
     
发表于 2016-3-23 17:56:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 10:37
这个规范没有明确,不做也可以

《火规》4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。这个消防水泵包括稳压泵吗?!{:dizzy:}
发表于 2016-3-24 11:09:39 | 显示全部楼层
先研究一下在灭火时,消火栓主泵、喷淋主泵启动时,它们的稳压泵还工作不工作了。
     
 楼主| 发表于 2016-3-24 11:20:20 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2016-3-24 11:09
先研究一下在灭火时,消火栓主泵、喷淋主泵启动时,它们的稳压泵还工作不工作了。

嗯,明白您好的意思,,可是图集上确实这样要求的

点评

图集有,规范无,这样的内容设计有权力取消。  发表于 2016-3-24 11:45
     
发表于 2024-12-27 11:20:30 | 显示全部楼层
问题提的也很nice
     
发表于 2024-12-27 11:35:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2024-12-27 11:37 编辑

看不出来需要直启线,明显误读了。
发表于 2024-12-27 14:11:15 | 显示全部楼层
还是规范编的太糙,规范里面的要求做手动启动和过负荷不报警的“消防水泵”到底包括哪些水泵规范没写清楚。按条文说明和相关图集,应该是只包含喷淋和消火栓主泵这一类“灭火装置”的,但是遇到一个脑洞大的很容易就会扩大到包含“潜污泵”和“稳压泵”,你还很难从规范的角度说服对方。
     
发表于 2024-12-27 15:12:17 | 显示全部楼层
这是老的10图集,16图集没这线了
     
发表于 2024-12-27 15:58:08 | 显示全部楼层
这个不是去联动控制台的么?不是直启线啊,直启线是去手动控制盘。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则