账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14171|回复: 7

防雷引下线的柱内筋不可以采用焊接?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-1 09:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原来一直要求不要焊接,今天看了下规范   GB 50057-2010  435.6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路       这里的   对焊或搭焊连接怎么理解


     
发表于 2016-4-1 10:50:22 | 显示全部楼层
结构专业同意,就可以采用对焊、搭焊。

GB 50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
强条——
3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
     
发表于 2016-4-1 15:17:38 | 显示全部楼层
防雷引下线绑、焊无所谓,引下线与接地连接线、与外引预埋连接板、与利用土建基础做接地极钢筋都用焊接为好。这些都可能与土建承力件相关,均是委托土建专业设计吧,那就是土建专业出图,按土建图纸施工,电气专业只作已委托土建设计的说明。。。。。。
     
发表于 2016-4-1 22:35:22 | 显示全部楼层
接标题。
在中国,可以焊接。在英标里,一般使用标准卡子或者专用的防雷引下线。
     
发表于 2016-4-2 17:02:03 | 显示全部楼层
这条被福建审图老师提过一次,用的就是GB50601-2010
发表于 2016-4-5 09:34:35 | 显示全部楼层
对焊,搭焊,我理解就是焊接
     
发表于 2016-4-6 09:35:55 | 显示全部楼层
条纹解释说明如下:混凝土内的钢筋借绑扎作为电气连接,当雷电流通过时,在连接处是否可能由此而发生混凝土的爆炸性炸裂,为了澄清这一问题,瑞士高压问题研究委员会进行过研究,认为钢筋之间的普通金属绑丝连接对防雷保护来说是完全足够的,而且确证,在任何情况下,在这样连接附近的混凝土决不会碎裂,甚至出现雷电流本身把绑在一起的钢筋焊接起来,如点焊一样,通过电流以后,一个这样的连接点的电阻下降为几个毫欧的数值。 本条第6款为强制性条款。
     
发表于 2016-4-6 09:41:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-5 09:34
对焊,搭焊,我理解就是焊接

对接电阻焊(以下简称对焊)是利用电阻热将两工件沿整个端面同时焊接起来的一类电阻焊方法。
搭接焊接就是采用搭接接头进行焊接。即两个分离的工件接头搭在一起(不是对在一起)的焊接。
还有其他的焊接方式,此处的焊接方式应该刻意指的这两种。百度到的,如有错误请指正
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则