账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6568|回复: 10

[问题探讨] 为什么有的低压断路器会规定进线方向呢?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-12 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
随着断路器制造技术的进步,目前市场上的低压断路器既可以上进线也可以下进线,但有些低压断路器仍然会在样本说明上规定断路器只能上进线或只能下进线,如图所示,,那是什么技术原因导致了必须做出这样的说明呢?
DW15系列万能式断路器.jpg
DZ15系列塑料外壳式断路器.jpg
发表于 2016-4-12 16:10:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 16:14:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 16:16:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 16:20:17 | 显示全部楼层
某些上进线的如果下进线,分段容量打折

点评

是倒装时要打折。正装,上进下进,无所谓。  发表于 2016-4-12 16:21
发表于 2016-4-12 16:23:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-21 08:55:25 | 显示全部楼层
上进线还是下进线与涡流关系不大,主要是考虑灭弧问题,这一点请看连理枝的低压断路器一书。现在大多是抽出式断路器均可上下进线。
     
发表于 2018-11-12 14:25:46 | 显示全部楼层
分断容量要打折,电流要不要打折?
     
发表于 2018-11-24 10:58:19 | 显示全部楼层
老款的断路器规定了不能下进。DW45以后的开关就可以了吧
     
发表于 2020-9-24 15:28:57 | 显示全部楼层
合资品牌的断路器上下均可以进线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则