账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6694|回复: 13

再来请教关于应急照明供电时间及导线

[复制链接]
     
发表于 2016-4-21 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 西门最无语 于 2016-4-21 10:07 编辑

单位之前在长沙做了一个项目,审图人员意见有两点我不是很明白,特来请教:1.单体电井和地下室的消防器材室照明属于备用照明,蓄电池的供电时间要:180min(电源供电形式为市电+柴发)。这两个地方的应急照明算不算备用照明?
2.应急照明导线应采用电线额定电压应采用750V而不是450/750V的,这是为何?我仅晓得火灾的时候由于线芯温度急剧升高导致电压损失增大,电缆电线界面放大一只两级就可以了,不明白审图为何有此一问。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-4-21 10:02:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-4-21 10:36 编辑

1.单体电井和地下室的消防器材室照明属于备用照明,蓄电池的供电时间要:180min(电源供电形式为市电+柴发)。

呵呵,有柴油发电机,还提“蓄电池的供电时间要:180min”?
真扯!{:huffy:}


2.应急照明导线应采用电缆额定电压应采用750V而不是450/750V的,这是为何?

嘿嘿,应急照明导线,为何提“电缆”?
若是导线,他不懂就是“相绝缘/线绝缘”的450/750V吗?
若是电缆,他不懂应提“相绝缘/线绝缘”的0.6/1.0kV
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-4-21 10:06:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 10:02
1.单体电井和地下室的消防器材室照明属于备用照明,蓄电池的供电时间要:180min(电源供电形式为市电+柴发) ...

此处是我笔误,是电线,不是电缆,是我写错了
发表于 2016-4-21 10:41:36 | 显示全部楼层
电井只是需要应急灯,何时要求180分钟了(规范上列的场所不包括在内呀)
450/750V,估计是你图纸上写成500V了,否则不应该提此问题呀
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 10:53:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 10:41
电井只是需要应急灯,何时要求180分钟了(规范上列的场所不包括在内呀)
450/750V,估计是你图纸上写成500 ...

我也很好奇,450V指的是线芯对绝缘或护套之间的额定电压,750V的导体线芯之间的额定电压,不明白审图的为什么会不让用450V/750的,难道他让做成线芯对绝缘和线芯之间的都做成750?理由何在?电井罢了,消防器材室呢?

点评

如此看来那就是审图根本就是不懂了。唉 !  发表于 2016-4-21 11:04
发表于 2016-4-21 11:13:17 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 10:53
我也很好奇,450V指的是线芯对绝缘或护套之间的额定电压,750V的导体线芯之间的额定电压,不明白审图的为 ...

严格来说,消防器材室也不用。180分钟指火灾情况下需要工作的场所,器材室,拿了就走了
     
发表于 2016-4-21 11:16:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 11:13
严格来说,消防器材室也不用。180分钟指火灾情况下需要工作的场所,器材室,拿了就走了

电源供电形式为市电+柴发——

在此前提条件下,审图还提180分钟,属于完全没概念,建议回家抱孙子去吧。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:31:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 11:16
电源供电形式为市电+柴发——

在此前提条件下,审图还提180分钟,属于完全没概念,建议回家抱孙子去吧 ...

请教尺总,电源采用市电+柴发,蓄电池仅作柴发启动的过渡作用,备用照明照明时间和疏散照明的时间做成一致均为30min可好?审图的会不会判强条?
     
发表于 2016-4-21 11:39:20 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 11:31
请教尺总,电源采用市电+柴发,蓄电池仅作柴发启动的过渡作用,备用照明照明时间和疏散照明的时间做成一 ...

备用照明照明时间和疏散照明的时间做成一致均为30min可好?

备用照明,好!
疏散照明,就复杂了:自带蓄电池,有不同场所;集中蓄电池,看柴油发电机属于啥性质。

审图的会不会判强条?
谁知道。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:41:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 11:39
备用照明照明时间和疏散照明的时间做成一致均为30min可好?

备用照明,好!

最后一句,柴油发电机啥性质,这个没明白
     
发表于 2016-4-21 11:47:26 | 显示全部楼层
柴油发电机——
可能是应急电源,也可能是备用电源,看你如何做这个系统设计,才能确定。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:50:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 11:47
柴油发电机——
可能是应急电源,也可能是备用电源,看你如何做这个系统设计,才能确定。

懂了,噢啦,彻底明白了,谢谢尺总
     
 楼主| 发表于 2016-5-25 00:22:41 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 10:53
我也很好奇,450V指的是线芯对绝缘或护套之间的额定电压,750V的导体线芯之间的额定电压,不明白审图的为 ...

尺总,最近找到不经意间找到审图的为什么这么提了,《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)第20.1.4第八条:8  疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
此处额定电压,指的是线芯对绝缘层的还是导体相互之间的???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则