账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jy24122141

[求助] 继《低压开关柜隔离开关选型遵循什么标准?》第一帖后产生的后续问题

  [复制链接]
     
发表于 2016-6-2 11:52:19 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-2 09:12


高压负荷开关,因分断能力存在极限问题,即负荷开关是一个低技术的简陋的切断电路的开关设备,规格只 ...

负荷开关分断速度为0.02秒?———负荷开关的分断是靠弹簧储能然后释放,自身的分断速度固然可以达到20ms,但负荷开关+熔断器组合电器在分断故障电流时的过程是这样的:熔断器熔断--熔断器顶针弹出--顶针触发联动机构跳闸负荷开关,诚版只考虑负荷开关的动作时间,而不将熔断器熔断后顶针弹出触发脱扣机构这段时间考虑进去?
     
发表于 2016-6-2 11:57:15 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-2 09:12


高压负荷开关,因分断能力存在极限问题,即负荷开关是一个低技术的简陋的切断电路的开关设备,规格只 ...

630熔断器?!-----这样的负荷开关+熔断器组合电器柜保护的变压器还是10/0.4kv的配电变压器么?

变压器容量及电流.jpg
     
发表于 2016-6-2 12:09:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-2 12:11 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-2 09:12


高压负荷开关,因分断能力存在极限问题,即负荷开关是一个低技术的简陋的切断电路的开关设备,规格只 ...

看了诚版的回复,有两条我已经回复了,对于用于10/0.4kv配电变压器中压侧保护的负荷开关+熔断器组合电器,其熔断器的额定电流一般以100A以下居多,再大的电流需要向厂家咨询,他们可能会建议你选用真空断路器方案。我们继续以2500A的故障电流为例,在熔断器时间特性曲线上做出两根线,就可以查到对应的动作时间。
熔断器与变压器配合.jpg
熔断器曲线.jpg
发表于 2016-6-2 13:50:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-2 13:52:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-2 14:21:04 | 显示全部楼层
在3.6~40.5kv的开关设备中,能用到中压熔断器的场合主要有两种,一种是接触器+熔断器,用于控制和保护中压电动机;另一种就是负荷开关+熔断器,用于保护配电变压器,诚版认为还有其他,是指?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 14:57 , Processed in 0.068614 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表