账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3361|回复: 9

[求助] 小问题第3弹

[复制链接]
发表于 2016-6-27 14:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jy24122141 于 2016-6-27 14:37 编辑

进线柜中避雷器的安装位置

进线柜中避雷器的安装位置
此图为图A。希望大家多多支持我的帖子,虽然问题简单但是大家的解答和帮助,就是给我学习的最大鼓励。况且如果能够从帮助者那里学习到良好的思维方式才是在下来此论坛之幸事!

进线柜中避雷器的安装位置2

进线柜中避雷器的安装位置2
此为图B
发表于 2016-6-29 19:53:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-29 15:20:56 | 显示全部楼层

可能是这个图
8.jpg

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-27 19:36:33 | 显示全部楼层
A点为佳,中压真空断路器分断时会产生操作过电压,此避雷器的作用就是为了抑制操作过电压。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 17:08:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-29 14:49:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-27 17:08
馈进,馈出。
如果需要,一定是放在A点。

如果图B的三角形尖端朝下的话,那么避雷器的位置放在哪里比较好?
 楼主| 发表于 2016-6-29 14:51:21 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-27 19:36
A点为佳,中压真空断路器分断时会产生操作过电压,此避雷器的作用就是为了抑制操作过电压。

如果图B的三角形尖端朝下的话,那么避雷器的位置放在哪里比较好?
发表于 2016-6-29 14:55:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-29 15:03:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-29 14:55
与朝向无关,与LPZ边界有关,跨LPZ边界处,宜设浪涌保护。

LPZ边界是什么?
     
发表于 2016-7-3 12:08:15 | 显示全部楼层
好帖,学习了
========={:1_416:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则