账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6392|回复: 9

变电所所用配电箱

[复制链接]
     
发表于 2016-7-23 21:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所设立1个所用双电源配电箱,变电所照明、插座、排风机、空调配电均由该配电箱供电,变电所照明为应急照明,与插座等非消防负荷共箱,是否违反规范?
     
发表于 2016-7-24 00:17:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:56 编辑

箱子搞多了,系统会很复杂的
     
发表于 2016-7-24 00:18:13 | 显示全部楼层
是不是有哪个无聊的专家提了这种无聊的问题?
     
 楼主| 发表于 2016-7-24 08:18:15 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2016-7-24 00:17
检修插座还要分什么消防非消防,搞这么严啊?哪方便往哪接,箱子搞多了,系统会很复杂的

还是要从规范的角度分析,如何反驳。变电所照明由双电源配电箱引出1路接集中EPS供电,双电源配电箱是否违反了消防负荷专用回路供电?
     
发表于 2016-7-24 21:39:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 22:55 编辑
lzggwx 发表于 2016-7-24 08:18
还是要从规范的角度分析,如何反驳。变电所照明由双电源配电箱引出1路接集中EPS供电,双电源配电箱是否违 ...

这种无聊的问题
发表于 2016-7-25 08:27:43 | 显示全部楼层
审图提这种问题的,一般都是没做过设计的
     
发表于 2016-7-25 22:49:22 | 显示全部楼层
不违反规范。您所提到的变电所内这些用电设备,均是保证变电所内变、配电设备健康稳定运行的必要设施,变电所作为消防电源的提供者,为保证其正常工作的辅助设施用电,理应与备用照明一起全部按消防负荷对待。

点评

除去空调设备吧?  发表于 2016-8-9 08:54
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-8-8 17:13:08 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-7-25 22:49
不违反规范。您所提到的变电所内这些用电设备,均是保证变电所内变、配电设备健康稳定运行的必要设施,变电 ...

江工牛,威武啊
     
发表于 2019-6-5 17:45:47 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-7-25 22:49
不违反规范。您所提到的变电所内这些用电设备,均是保证变电所内变、配电设备健康稳定运行的必要设施,变电 ...

大师,现在是不是违反新规范GB51309 3.3.2条的规定了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则