[文章介绍] 2016.10|谢炜,等:进出建筑物电缆接地应区分配电系统接地型式

[复制链接]
发表于 2016-12-1 14:01:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-5 14:14:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-5 14:19:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-19 19:49:57 | 显示全部楼层
小区路灯配电系统应采用TN-S制而不是TT制,原因如下:
1)小区道路一般不宽,楼间距不大。而地下金属管网纵横,且相互连接。 各栋建筑物的基础接地网往往由于防雷击电磁脉冲的需要或通过管道接地线、电缆铠装层等相互连接 。要想让低压配电系统的系统接地与保护接地分开,并不容易。      
2)对于采用整体大地库的住宅小区,道路位于地库之上。而电气接地网又是利用整体大地库的基础钢筋网,实际上已具备了等电位联结的条件。也不可能将低压配电系统的系统接地与保护接地分开。
     
发表于 2024-4-17 08:30:33 | 显示全部楼层
真专业,需要细细研究一番