发表于 2017-3-7 21:31:48
|
显示全部楼层
这个问题论坛里讨论过多次 我个人意见是不定性为爆炸危险环境 但建议防爆事故风机的控制箱如在厨房内部还是做防爆好一些(最好把控制箱放在厨房外 内部留防爆按钮箱) 事故风机的线路也采取防爆措施 如此正好与暖通专业对应。
论坛里讨论此问题时 总有人说使用明火区域 不需防爆 之类的 但是 你厨房24小时有明火吗?
举例:厨房有燃气管道 晚上下班回家了 管道泄漏 怎么办?1、正常的流程是 可燃气体探测联动风机 别的电气设备可以不用 防爆事故风机是要启动的 控制箱要被联动的 可能由于位置等影响探测的原因 控制箱等处的浓度未必确定不达到爆炸浓度 不防爆启动安全吗? 2、或者值班人员闻到味道发现泄漏 他也要启动风机 如果你稍微有点消防电气常识 你控制箱不防爆 鼻子里闻着浓浓的天然气味 请问你在现场 敢按下去启动按钮吗?