账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10548|回复: 10

车库出入口,坡道怎样设置(车辆疏散)应急照明和疏散指示标志?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-13 16:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:地下车库出入口,坡道,车道,应按GB50067—2014第9.0.4、第9.0.5(见条文说明)应有(车辆疏散)应急照明和疏散指示标志等相关设计。
那么,在出入口,坡道设置这个疏散疏散指示标志,不就会让人也误跑到车道上去了吗?(这违反了人车要分流)。要怎样设置 (车辆疏散)应急照明和疏散指示标志呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-12-13 16:54:12 | 显示全部楼层
坡道不能设置疏散指示标志,一般设个应急灯就可以了.
     
发表于 2016-12-13 16:54:47 | 显示全部楼层
不用设计吧,开车灯就行啦。车库都有导向方向的指示。
     
发表于 2016-12-13 17:15:12 | 显示全部楼层
这种奇葩的图审意见
发表于 2016-12-14 08:56:32 | 显示全部楼层
深圳图审有过意见:车道的疏散指示灯应和人员疏散指示灯明显区别
     
发表于 2016-12-14 09:27:53 | 显示全部楼层
规范条文应明示做法要求便于统一执行尺度
     
发表于 2016-12-14 09:34:50 | 显示全部楼层
还管车辆疏散?
现在规范确实是猫抓耗子。
汽车自己的灯是吃白饭的摆设吗。
     
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:40:09 | 显示全部楼层
多谢大家的讨论,看来我要像5楼所说的那样:车道的疏散指示灯应和人员疏散指示灯明显区别。采用不同的图例再加多一道车辆疏散指示灯。但是我心里是抗拒的,车库车道、出入口本来就有行车指引标志,汽车也有车灯,驾驶人都可以清楚知道行车路线,再加这一套疏散指示灯觉得有点多余了。
发表于 2016-12-14 10:50:43 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2016-12-14 10:40
多谢大家的讨论,看来我要像5楼所说的那样:车道的疏散指示灯应和人员疏散指示灯明显区别。采用不同的图例 ...

很多设计,都是为了审查能过关,没有实际意义
     
发表于 2016-12-14 11:12:02 | 显示全部楼层
条文说明中,也没有说坡道上要设应急照明和疏散标志。坡道不是(人员)疏散通道。
     
发表于 2018-7-10 09:22:44 | 显示全部楼层
坡道没有必要设置疏散指示灯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则