账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5780|回复: 12

[文章介绍] 2016.12|白永生:LED光源的发展与照明设计思路

[复制链接]
     
发表于 2017-1-6 11:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
LED照明的控制系统设计

1  开关模块控制

LED灯具在AC 220 V和DC 24 V等回路均可采用普通的翘板开关进行控制,并无特别,这里说明的是配电箱集中控制的灯控模块方式,LED光源常见配电系统示意如图3所示。

1.jpg

灯控模块设置于配电箱内,信号和总线类型由设计选定,灯具现场的智能开关面板通过灯控模块对出线回路进行通断;配电箱内的开关模块也可以为调光模块,则可外接DMX512等调光信号进行灯光的调节。

2  DMX512控制

如果仅为一种颜色的开启控制,则不需要设控制单元,仅是负责通断的两线就可以;如果有全彩色的控制要求,则需设控制单元,就要增设DMX512控制。

2. 1 DMX512概念

DMX512(数字多路控制)技术,原为对512个舞台灯光的控制通道,是灯光数字化设备的通用国际协议。在照明设计中则通过对RGB光源控制,实现色彩的调节功能,现在也有增加远程设备管理(RDM)的功能,RDM协议允许在DMX512主机与DMX512解码器之间进行双向通信,进一步增加远端通过DMX对灯光的调节与控制,使应用更加丰富。由于DMX512与不同厂家的系统协议连接需要设置不同的网关,则采用不同协议的主控系统与DMX512之间需设置网关,这个在设计时需要注意。

2. 2 常见的几种配线方式

带有DMX512协议的照明配线方式一般为信号线与电源线分开敷设,控制系统也单独表示。DMX控制系统分为服务器、主控器、分控器、灯具等几部分,主控器选择多路输出,最常见的为8路输出,之后再分至分控器。主控器考虑独立且必须装设,分控器则建议用于规模较大的系统。

在一些小型系统中,也可以在主控器后直接接调光模块。对于采用分控器的系统,分控器之前可采用8芯网线或2 × 0. 5 - RVVP信号线,如果传输距离超过100 m可以使用光纤;引入交流电源多为2芯1 mm2(指设备电源线)或取自就近插座,输出直流线缆为3芯或5芯,其中3芯是RGB三色的要求,5芯则是增加了音频信号,一般会有两个输出端,可以分别转发上下两台分控器信号;分控器进线为数据线及交流电源线,分控器之后至灯具的线缆则分为3种情况:

a. DMX分控器信号线加特低压直流信号的情况。控制线可采用单缆式,配出一根3芯或5芯信号线缆至灯具,灯具的电源则来自如DC 24 V等开关电源,其直流电源线为2芯,由于电源取自独立的开关电源,所以应用的场所多为DC 24 V等直流特低压照明供电的情况,如图4所示。

2.jpg

b. DMX分控器信号线加交流电源线的情况。电源线和信号线需分管敷设,且为金属管,主要考虑强弱电间相互干扰的可能,使用场所为AC 220 V供电的灯具,不再设有开关电源,如图5所示。

3.jpg

c. DMX解码器方式。与第一种方式控制模式相同,只是增加了将DMX512标准数码控制信号转换成PWM控制器信号,进而再驱动LED光源这一流程,使不具备接入DMX512系统的灯可以接入DMX512系统。另外由于PWM控制器可带更多的灯具,可从终端侧增加可控像素点的数目和系统规模。如图6所示。

4.jpg

2. 3  其他注意事项
灯具间距大于6 m时,信号一进一出,考虑到信号的衰减,则需要设置信号中继器,信号中继器可增加设备传输的长度;此外灯具总数不宜超过48个(也有产品为30或38个等),超过上述要求时宜增加信号放大器;另外分控器至灯末端信号线不宜超过60 m。

LED照明灯具的设计选择

1  LED照明灯具控制的多样化

除DMX512的控制协议、配电箱内的灯控模式、DALI系统的单灯控制以外,从灯具自身的设计方面,现代灯光控制也有更多的突破:

① 单灯的远程控制,由远端进行现场的开启控制;

② 单灯人机对话界面,增设显示屏或触摸屏等;

③ 灯具的可调节性,通过遥控器控制灯具的角度;

④ 单灯的可聚焦性,实现配光曲线的可变性;

⑤ 单灯的可调光性,根据场所不同调节光通量;

⑥ 单灯的地址可寻等,可巡查每一灯位的运行情况。以上各种单灯控制方式,都将灯具不再作为单一发光的物体来看待,使灯具的效果得以最大化发挥。常见几种控制系统的集成示意如图7所示。

5.jpg

2  LED灯具及设备的接线

a. 从灯具的接线角度来看,现行灯具连接方式已经由铜芯压接帽逐步转变为现场插拔式,不仅表现在灯具与灯具之间的连接,也出现在灯头与灯杆的连接,分段式安装,故障点大幅减少。

以前的照明线路连接上多为在灯具内或是分线盒内进行分线,现在LED灯具的线路分支方式则大为变化,每一根灯具自带的缆线如同预分支电缆,直接从线缆插接端头分支去灯具或是开关电源,重新调整布灯拔插即可。不过埋设于地下的灯具仍需设置灯内分线盒,线路超长之后也需要设置防水转换盒。

b. DMX设备的安装及接线:DMX分控器常见出线为16路,主控器建议设置于主弱电机房内,每层在弱电竖井或强弱电合用井道处设置分控器,其余分控器则设于灯具附近,各分控器之间采用菊花链式连接信号线。

3  LED灯具的应用与安装

3. 1 室外道路灯具

a. 灯具设计思路:现代路灯的设计宜同时考虑道路监控、广播、汽车充电、太阳能发电、WIFI等多种功能的集成,以方便迅速发展的使用功能之要求。

b. 控制思路:道路照明等建议增加红外传感,有人经过时为100 % 的照度,而无人经过时可以采用20 % 的照度等控制方式。

c. 电气设计思路:如果适用于园区内部道路的灯具,照明高度多为4 ~ 7 m不等,城市道路照明的高度多为7 ~ 12 m不等,多头泛光灯的高度宜为5 ~ 9 m不等。

灯距可为3 ~ 4 h(灯高)。路灯的配入电缆可为6 mm2、10 mm2、16 mm2等,根据分支电缆确定灯具的熔断器保护,多为10 A及16 A两种,配向光源的线缆可为2. 5 mm2,灯内分线。

d. 光衰问题:LED路灯的光源需要考虑光衰问题,设计可选取特殊的光源产品,如选取根据路灯寿命逐步自动增加路灯输入功率的灯具种类,以长期达到设计的照度要求。

3. 2 室内及室外装饰性灯具

a. 导轨射灯多用于超市、商场展示、展厅等,导轨灯一端预留电源接线盒及悬索,另一端仅为悬索,如导轨灯槽长为3 m,吊杆长为1 m,灯槽内部设插接导轨,灯具连接件滑动于导轨之上,灯槽可为单相也可以为三相,根据设计要求确定。

b. LED日光灯用于室内照明,采用暗藏、嵌入、悬吊等方式安装,适用于办公、会议、大开敞商业等场所。

安装方式与导轨灯相似,导轨内即可安装灯管,导轨下方为漫射罩或格栅,暗藏灯具的上部依据灯具外形预留吊顶空间,但一般不小于150 mm。

c. 线条灯用于建筑外立面整体的线条照明,可完成动画、图文等动态展示,多明装于幕墙夹缝处。

d. 洗墙灯用于外立面底部及顶部特定部位的照明,用于洗墙时距离投射墙面1 000 ~ 1 500 mm左右,连续安装,墙面螺丝明装。
e. 射灯用于外立面整体效果照明,为落地或是灯架安装,在负载面采用螺丝明装。

f.  点状光源多用于外立面轮廓照明,由于体积较小,明装也不影响外立面。一般要求表面温度≤ 40 ℃,负载面螺丝明装。

g. 地埋灯常用于照亮室外植物或是洗墙灯之用,安装时上表面对比地面要低3 mm左右,地灯的荷载为500 ~ 1 000 kg,暗埋嵌入楼板或是室外地面,室外灯具下方最好设有碎石进行压力缓冲,碎石下方沙土用以渗漏雨水。

h. 其他特别的照明设计,如浴室喷头自带光源。由于LED特低压灯具的使用,让用电安全不再是问题,炫光小,效果不错。

4  LED灯具使用的注意事项

a. 光衰问题。除了前文介绍了一种路灯光衰的解决方法之外,选取产品时可选取:1 000 h光衰为0,3 000 h光衰为1 %,10 000 h光衰为3%,50 000 h光衰不大于30 % 的产品。

b. LED蓝光问题。LED光源对眼部伤害的说法,缘自蓝光谱、紫光谱等对视网膜可能会产生伤害,LED光源中确有蓝光谱、紫光谱,众说纷纭,实际设计中可避免台灯等近距离光源对LED的使用,其余场合尽量避免炫光的产生,笔者认为只要设计得当,LED光源的使用安全就不应存有芥蒂。

c. 受潮问题。这里提及,是因为LED目前在室外照明灯具中的占比很大,由于光源不可能是彻底密封,发热冷却后从缝隙中进入的水汽,使灯具短路或提前老化,所以选择产品时需要注意室外LED灯具防护等级要为IP65或IP66。

照明设计常见思路

选用节能灯具,减少耗电量;选用寿命长,高质量的灯具及电器,减少维护量,节省更换费用;进行经济合理的施工电气电路设计;采用优良、可靠的智能控制系统,减少控制的复杂程度与误差;采用智能自动控制,实现平常无人值守自动化。

1  照明效果

a. 照射方式:需要处理眩光或是需要侧面烘托气氛时,常用反射式、漫射式灯具,通过光影、光色的渲染,创造独特的视觉观感。在采用节能光源、满足功能前提下,尽量减少灯具数量。

b. 色温的选择:需要显示物体本色的场合,如夜晚的植物照明,采用4 000 K左右的色温;严肃的场合,采用5 000 K以上的高色温;而需要显示温暖、温馨的环境,则采用3 000 K或以下的低色温。

c. 混光照明及适用场所:混光及混合照明为最常见的装修照明方式,在大堂、会议室、餐厅等大空间公共场所,可为中间用吊灯、四周用灯槽,配以均布型嵌入筒灯的样式;

各种走道多采用中间用筒灯、四周用灯槽的样式;泳池等有水场所,多为四周灯槽、水下壁灯的布置;客房多会设置床壁灯、桌台灯、落地灯、四周灯槽、卫生间镜前灯等;

展示台前多为导轨射灯;办公、会议则多按工位或会议桌布设顶部的条形照明,照明光源可为LED灯、荧光灯、卤素灯等单一或是组合使用。

2  灯具布置

a. 均匀度:直射灯具为了达到良好的照明效果,需要注意连续布置灯位,以保持光的连续性,进而达到0. 7的均匀度即可;层高3 m以内室内照明常见的条形灯具距高比一般在1 ~ 1. 7之间,点形灯具距高比一般在0. 5 ~ 1之间。

b. 空间感:高位灯具大致功率为200 ~ 400 W,高度在3 ~ 6 m的照明灯具容易使空间的立体感得到强调,灯具的布置要整齐而不零乱;

而低位灯具大致功率为20 ~ 200 W,低位置和埋地的灯具使照明显得有亲切感,规避炫光,富有规律感的照明可在路面产生较好的方向感和整体感。同时需注意灯具在白天的外观颜色也要与环境相协调。

c. 功能性:功能性照明对于交通空间机动车道最为重要,照度必须能确保驾驶者和行人的辨认度和识别度,对于室内空间则要求达到规范的照度标准,保护使用者的用眼安全。

d. 艺术性:如向下照射的灯具,可透过其下方的树荫进行投光,在保证基本照度的同时,也能在地面上产生落影的照明效果;将路灯与树木投光灯结合,可很好地解决眩光问题;

低位置的照明方式不但能在道路形成柔和的照明效果,还能引导行人的视线;办公照明则采用与顶部管道或装修风格相互配合的布置,灯具位置设计上可聚光于工位,灯具颜色则与顶部管道颜色一致;柱上和踏步明装或暗装壁灯,则不仅是一种照度有效利用的方式,而且不失优雅的意境。

结 语
如果说照明发展是技术进步的结果,那么人们对于能源节约的初衷推动了LED的发展和应用;如果说照明是电气设计的一类,那么照明设计才是电气表达美的方式;如果说我们未来的电气设计越变越复杂和庞大,那么照明设计才是电气的重要基本。所以照明设计的学习在现在或未来都很重要。望此文这块“砖头”对于了解LED照明的设计略有帮助。


作者:
白永生,北京市科技建筑设计院,高级工程师。

本文有删减,全文载于《建筑电气》2016年第12期,详文请见杂志。版权归《建筑电气》所有。

     
发表于 2017-1-6 11:25:32 | 显示全部楼层
我是作者白永生,希望各位版主手下留情,自知水平有限,有点用就可。谢谢
     
发表于 2017-1-14 21:32:59 | 显示全部楼层
有几个问题请教白工
1、LED光通量。大约100。是参考了哪个厂家的数据,我的了解得GE、上海三思的产品 大部分的LED灯的光通量基本在70、80左右。
2、设计有照度计算书。其他灯具,比较成熟。LED灯的照度计算如何计算?灯具效率如何选择?
3、文中提到 只要设计得当,LED光源的使用安全就不应存有芥蒂。蓝光问题目前设计考虑的头号问题,因为这个问题目前还没有很清晰明确的说法,谁都拿不准。请教怎么设计才能得当,解决蓝光问题呢?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
admin + 5 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2017-1-16 10:13:35 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-14 21:32
有几个问题请教白工
1、LED光通量。大约100。是参考了哪个厂家的数据,我的了解得GE、上海三思的产品 大部 ...

感谢您的阅读,1,LED我的产品参数我参考的是飞利浦。2,文中有部分介绍可以参考,您可以纸质本,有全文,3,主要是还是适用场所的界分,全文中也略有介绍。不能代表正确,只是个人看法,再次万分感谢。

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +10 收起 理由
admin + 1 + 10 非常欢迎白工亲临论坛与坛友切磋交流!

查看全部评分

发表于 2017-2-21 14:46:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 14:47:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 15:05:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 15:07:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 15:17:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 15:21:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 15:22:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-22 08:35:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-22 09:43:34 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-2-22 08:35
学术文章,
1、证真。自己对某事有独到见解。证明该见解正确。这是很难的。是专家中专家做的事。科学家们 ...

谢谢您的认真阅读,确实能力有限,所提问题虚心接受。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则